LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

один UPS на несколько серверов


0

0

Существуют ли решения выключать сервер, к которому непосредственно не подключена UPS, но который находится в одной сети с сервером, к которому она подключена? Ну т.е. на одной упсе висят несколько серверов, но провод управления подходит только к одному.

★★★★★
Ответ на: комментарий от sdio

Не хочется настраивать на сервере аутентификацию по ключам из соображений безопасности...

Хотя, можно создать юезра, у которого в качестве шелла будет забит power off, и для него настроить.

А есть еще варианты ? Может что то из стандартного? Ну к примеру демон, который цепляется по сети с демоном UPS на сервере, и получаеет инфу о состоянии упс от него? вообoе упса - APC

roy ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от roy

Пользуйте NUT (network UPS toolkit, спросить у гугля). Заодно не надо связываться с кривой горбухой от APC. Кстати NUT позволяет делать достаточно иньересные схемы мониторинга-резервирования, когда несколько серверов запитаны от нескольких упсов, и при этом некоторые сервера запитаны от более чем одного упса, некоторые сервера запитаны от единственного упса, и некоторые упсы запитаны от более чем одной фазы.

Для ремотного мониторинга есть красивый графический knutclient.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от roy

есть такая штучка apcupsd - специально для APC. Дома юзаю без сети это дело(показывает напряжение в розетке - для интереса, загрузку упса в torsmo) Умеет работать по сети как раз так как просили - в конфиге всё есть. Сам правда не пробовал.

The_Ketchup ★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ok, его тогда и попробую

roy ★★★★★
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.