Это в биосе смотри (power managment или что в этом роде), Linux здесь не причем - ну не может он рабоать до того, как не пройдет загрузка :)

anonymous
()

И хорошо бы написать скрип, который при загрузке, если выключение было из-за питания, подожде минут 15-20, прежде чем перемонтировать ФС из ro в rw. Чтобы зарузка системы шла не при разряженных аккамуляторах UPS. А то у нас электрики любят выключит на час, потом включить на минуту, потом выключить на минуту, потом снова включить...

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous

> Это в биосе смотри (power managment или что в этом роде), Linux
> здесь не причем - ну не может он рабоать до того, как не
> пройдет загрузка :)

в том то вся и байда, что компьютер выключается при включенном питании, пока еще включенным (для этого есть упс).

Если в упсе есть опция отрубать ток после выключения питания, а потом его врубать, а комп сам включится после этого - тогда нет проблемы.

vilfred ☆☆
() автор топика
Ответ на: комментарий от anonymous

скрипт не нужен.
обычно упсы можно настроить так что он не включиться:
1) пока батарея заряжена меньше чем на n%.
2) пока не пройдет определенный таймаут.

p.s. в apc это точно можно сделать.

tugrik ★★
()
Ответ на: комментарий от vilfred

> в том то вся и байда, что компьютер выключается при включенном питании, пока еще включенным (для этого есть упс).

Сделать так, чтобы питание системника после shutdown'а не отключалось.

gruy ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от gruy

> Сделать так, чтобы питание системника после shutdown'а не отключалось.

но тогда упс будет садится, и за год выйдет из строя... т.е. вобщем вот.

vilfred ☆☆
() автор топика
Ответ на: комментарий от AndreyKl

Ну прям точно на ЛОРе мысли читают. Только утром об этом думал. И тут бац!!! Уже написали.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от vilfred

>хотя может smartups 3000va и имеет такую опцию что сам отрубается...

Если smartups 3000va на один комп, то особо отрубаться и не надо. Его на пару часов хватит...

Так получается, что система должна уйти в состояние ro корневой файловой системы и сказать УПС'у отключить питание. Часть УПС'ов отключают питание на выходе только при отсутсвии напряжения на входе, поэтому скрипт должен подождать и если УПС не выключил питание, значит напряжение появилось и сделать просто ребут.

А относительно уровня заряда батареии --- это красивые слова, а реальность с китайскими АКБ совсем иная. У нас стойка с CISCO запитана от APC Smart-UPS 1250, батарейки недавно поменяли. Он через 40 с после отключения питания начинает показывать что батаря полностью разряжена и работает так еще минут 10. Другой Smart регулярно (раз в 2 недели) тестировал батарейки и считал что все нормально. Но когда отрубили электричество его хватило на 40 секунд и сервер не успел завершить работу...

А скрипт я так и не написал... Надо ремонт закончить...

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

> батарейки недавно поменяли. Он через 40 с после отключения питания начинает показывать что батаря полностью разряжена и работает так еще минут 10.

откалибровать пробовали??? или просто батарейки заменили??

tugrik ★★
()
Ответ на: комментарий от mky

>И хорошо бы написать скрип, который при загрузке, если выключение было из-за питания, подожде минут 15-20, прежде чем перемонтировать ФС...

А зачем вообще Линукс загружать ? Думаю лучше всего будет выставить в загрузчике чтоб ждал 15-20 минут, а потом уже загружал систему.

iron ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от tugrik

>откалибровать пробовали??? или просто батарейки заменили??

пробовали. Но там, похоже у батарейки одна банка не рабочая. Она действительно очень быстро уходит с 27,5 В на 23 В или еще ниже (не помню). По хорошому, надо еще раз заменить батарейку, но пока так работает. Через год заменим.

mky ★★★★★
()

Нормальный ИБП купи. Там все эти фишки реализованы.

anonymous
()

А комп должен включаться при появлении напряжения в сети всегда или только если он аварийно выключился?