APC PowerChute. Помогите с настройкой.


0

0

Нужно настроить PowerChute на Linux, что бы он(PowerChute) корректно выключал систему если с ИБП приходит сигнал о низком заряде батареи. В поставке чтото нет документации по этому вопросу.

Кто имел такое опыт - подскажите.

Если у тебя просто UPS, зацепленный к одному компу(в смысле к одному блоку питания), то проще, как уже сказали выше, использовать apcupsd (не powerchute, на компакте с UPS его нет, нужно выкачивать отдельно).

http://www.apcupsd.com/manual/manual.html

ef37 ★★
()
Ответ на: комментарий от golodranez

Если карта интерфейсная карта UPS-а AP9617 (не AP9606), то можно по прежнему пользоваться apcupsd, даже настройка проще будет.

UPS нужно настроить: выдать IP-шник интерфейсу UPS-а, настроить его (через web-интерфейс), вбить пользователя(отличаются от логина для web-интерфейса) и passphrase (не менее 15 символов).




apcupsd.conf(приблизительно):

UPSCABLE ether
UPSTYPE pcnet
LOCKFILE /var/lock
DEVICE ipaddr:user:passphrase
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable

ef37 ★★
()

Возня с PowerChute нужна, если у тебя, например, 2-а таких UPS-а и 2-а блока питания на сервере. Я кстати, даже не в курсе, под линукс еще есть нативный PowerChute или тоже на Java переписали ?

ef37 ★★
()
Ответ на: комментарий от golodranez

>На сервере два блока питания.

А UPS один ? В общем, по мануалу powerchute. Там вроде ничего сложного и особых граблей нет. У установленного java-монстрика web-интерфейс.

ef37 ★★
()
Ответ на: комментарий от ef37

>В общем, по мануалу powerchute.

Проблема где взять этот мануал. На диске PowerChute только инструкция по установке и больше нифига.

golodranez ★★★★
() автор топика

Всем спасибо. Я не тот поверчут использовал))

golodranez ★★★★
() автор топика