Есть безперебойник поставил nut. Нужно чтобы, как обычно, пропал свет — сервер корректно вырубился.
Вроде все настроил по этому мануалу: http://swasher.pp.ua/install-ups-eaton.html
Выдергиваю питание из ибп — он реагирует, говорит что «on battery» но shutdowncmnd не происходит. То есть сервер не выключается.
Это файл upsmon.conf:
RUN_AS_USER root
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
NOTIFYCMD /usr/sbin/upssched
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL+EXEC
#NOTIFYFLAG FSD SYSLOG+WALL
#NOTIFYFLAG COMMOK SYSLOG+WALL
#NOTIFYFLAG COMMBAD SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM SYSLOG+WALL+EXEC
#NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG+WALL
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
ing for the slave to disconnect.
FINALDELAY 5
MONITOR nv600@localhost 1 nut 12345 master
Подскажите куда копать, примерно я так себе представляю что где-то какой-то notify не отмечен. К событию on battery привязать как-то выполнение shutdowncmd?