История изменений
Исправление manik207, (текущая версия) :
При отключении от сети трансформатор ощутимо гудит.
При отключении от сети меняется параметр ups.status: OB DISCHRG LB
(при подключенном электричестве параметр имеет вид ups.status: OL CHRG
Про пользователя. Тут всё верно. Пользователь user создан в системе, пароль у него pass, домашняя директория есть, зашла им сейчас в домашнюю директорию, файл создала, проблем не возникло. Он же прописан в upsd.users:
[user]
password = pass
allowfrom = localhost
upsmon master
instcmds = ALL
actions = SET
Добавила в начало файла upsmon.conf RUN_AS_USER user
- тестового файла не появилось.
Добавила все параметры в upsmon.conf
для записи логов.
Монитор, оказывается, не был запущен. Запустила. При отключении питания отобразились сообщения:
Broadcast message from ups@comp (Mon Oct 1 21:55:17 2018):
Communications with UPS ups@localhost established
Broadcast message from ups@comp (Mon Oct 1 21:55:47 2018):
UPS ups@localhost on battery
Broadcast message from ups@comp (Mon Oct 1 21:55:47 2018):
Auto logout and shutdown proceeding
Тестовый файл в директории /var/tmp (права 777) создан не был. Перепроверила.
Исходная версия manik207, :
Бипер проверить смогу завтра с утра. Может, и правда, сгорел.
При отключении от сети трансформатор ощутимо гудит.
При отключении от сети меняется параметр ups.status: OB DISCHRG LB
(при подключенном электричестве параметр имеет вид ups.status: OL CHRG
Про пользователя. Тут всё верно. Пользователь user создан в системе, пароль у него pass, домашняя директория есть, зашла им сейчас в домашнюю директорию, файл создала, проблем не возникло. Он же прописан в upsd.users:
[user]
password = pass
allowfrom = localhost
upsmon master
instcmds = ALL
actions = SET
Добавила в начало файла upsmon.conf RUN_AS_USER user
- тестового файла не появилось.
Добавила все параметры в upsmon.conf
для записи логов.
Монитор, оказывается, не был запущен. Запустила. При отключении питания отобразились сообщения:
Broadcast message from ups@comp (Mon Oct 1 21:55:17 2018):
Communications with UPS ups@localhost established
Broadcast message from ups@comp (Mon Oct 1 21:55:47 2018):
UPS ups@localhost on battery
Broadcast message from ups@comp (Mon Oct 1 21:55:47 2018):
Auto logout and shutdown proceeding
Тестовый файл с директории /var/tmp (права 777) создан не был. Перепроверила.