Исправление AS, (текущая версия) :

подключил к одному через usb, ко второму через eth настроил

Это не сильно правильный вариант. Правильно подключать один apcupsd к UPS и делать его сервером, а остальные apcupsd клиентом к серверу.

Хотя непонятно на самом деле. MINTIMEL на ethernet меньше, должен раньше начинать. Но надо, кстати, оторвать у него отсылку killpower, если так оставлять.

Исправление AS, :

подключил к одному через usb, ко второму через eth настроил

Это не сильно правильный вариант. Правильно подключать один apcupsd к UPS и делать его сервером, а остальные apcupsd клиентом к серверу.

Хотя непонятно на самом деле. Время начала отключения одинаково выставлено? А, ну да. MINTIMEL разный, второй просто не успевает отключение начать, если первый успевает за 5 минут. Он же там killpower посылает в конце и UPS отключается, переходя в режим ожидания питания. И если так оставлять, какому-то из двух apcupsd надо оторвать отсылку killpower.

Исправление AS, :

подключил к одному через usb, ко второму через eth настроил

Это не сильно правильный вариант. Правильно подключать один apcupsd к UPS и делать его сервером, а остальные apcupsd клиентом к серверу.

Хотя непонятно на самом деле. Время начала отключения одинаково выставлено? А, ну да. MINTIMEL разный, второй просто не успевает отключение начать, если первый успевает за 5 минут. Он же там killpower посылает в конце и UPS отключается, переходя в режим ожидания питания.

Исходная версия AS, :

подключил к одному через usb, ко второму через eth настроил

Это не сильно правильный вариант. Правильно подключать один apcupsd к UPS и делать его сервером, а остальные apcupsd клиентом к серверу.

Хотя непонятно на самом деле. Время начала отключения одинаково выставлено?