Исправление olegkrutov, (текущая версия) :
Топология – каждый мезонин даром что привязан к своему контроллеру, но имеет перекрестный линк к соседскому fc-iscsi мультиплексору. То есть грубо говоря, один контроллер внутри имеет fc wwpn 500…a0, a1, a2, a3, а второй – 500..a8, a9, aa, ab. Мезонин на первом имеет линк к a0, a1, a8, a9. На втором к aa, ab, a2, a3. Это видно по iqn таргетов. Я цепляюсь к таргетам от a0, a8, a2, aa. И устройства есть только в сессиях от первого контроллера (a0, a2). Если его ребутнуть, то эти устройства делаются faulted в multipath с соответствующими сообщениями в сислоге, а новых от второго контроллера не появляется. Точно не скажу, но ребут контроллера занимает несколько минут. Пробовал ресканить в это время сессии с таргетами от второго контроллера, ничего не получилось, то есть сессии есть, устройств нет.
Исходная версия olegkrutov, :
Топология – каждый мезонин даром что привязан к своему контроллеру, но имеет перекрестный линк к соседскому fc-iscsi мультиплексору. То есть грубо говоря, один контроллер внутри имеет fc wwpn 500…a0, a1, a2, a3, а второй – 500..a8, a9, aa, ab. Мезонин на первом имеет линк к a0, a1, a8, a9. На втором к aa, ab, a2, a3. Это видно по iqn инициаторов. Я цепляюсь к таргетам от a0, a8, a2, aa. И устройства есть только в сессиях от первого контроллера (a0, a2). Если его ребутнуть, то эти устройства делаются faulted в multipath с соответствующими сообщениями в сислоге, а новых от второго контроллера не появляется. Точно не скажу, но ребут контроллера занимает несколько минут. Пробовал ресканить в это время сессии с таргетами от второго контроллера, ничего не получилось, то есть сессии есть, устройств нет.