Исправление Zubok, (текущая версия) :
Ну, точно - 241 («32 34 31») - это адрес устройства. Вот выдержка из «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ эталонные ПДЭ-010.Руководство по эксплуатации»
2.2.10 При необходимости проведите проверку и изменение конфигурации преобразователя, подключив его к компьютеру и запустив программу настройки, входящую в комплект поставки преобразователей. При работе с программой настройки в графе «Адрес» должен быть установлен код 241.
Насчет начальных байтов в первой посылке 21/3A (!/:), я внимательно посмотрю еще на интерфейс АРМ-а, как будто никаких сведений о slave/master устройстве там не было,
Так а зачем там сведения? Это в протокол заложено, как и в Modbus (см wikipedia). master - это всегда либо контроллер, либо компьютер, а slave - это датчик. Но в классическом Modbus нет в протоколе обозначения ведущий/ведомый, но в этой ПДЭ и не чистый modbus, а что-то такое «по мотивам».
Исходная версия Zubok, :
Ну, точно - 241 - это адрес устройства. Вот выдержка из «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ эталонные ПДЭ-010.Руководство по эксплуатации»
2.2.10 При необходимости проведите проверку и изменение конфигурации преобразователя, подключив его к компьютеру и запустив программу настройки, входящую в комплект поставки преобразователей. При работе с программой настройки в графе «Адрес» должен быть установлен код 241.
Насчет начальных байтов в первой посылке 21/3A (!/:), я внимательно посмотрю еще на интерфейс АРМ-а, как будто никаких сведений о slave/master устройстве там не было,
Так а зачем там сведения? Это в протокол заложено, как и в Modbus (см wikipedia). master - это всегда либо контроллер, либо компьютер, а slave - это датчик. Но в классическом Modbus нет в протоколе обозначения ведущий/ведомый, но в этой ПДЭ и не чистый modbus, а что-то такое «по мотивам».