LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление soomrack, (текущая версия) :

а просто выключить и затем включить для обновления?

Именно. А точнее обесточить винты на 1-2 минуты.

И не парься сильно о парковках, работать могут очень долго. Я вот отключил когда заметил, а это случилось, когда за 600.000 перевалило. И с тех пор прошло уже лет 5.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       7
  3 Spin_Up_Time            0x0027   167   160   021    Pre-fail  Always       -       6616
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       740
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   044   044   000    Old_age   Always       -       41135
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       737
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       462
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       682744
194 Temperature_Celsius     0x0022   111   086   000    Old_age   Always       -       39
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   191   000    Old_age   Offline      -       0

Power_On_Hours — показывает почему-то не правильно, он у меня в режиме 365/7/24 работает с момета покупки.

Исправление soomrack, :

а просто выключить и затем включить для обновления?

Именно. А точнее обесточить винты на 1-2 минуты.

И не парься сильно о парковках, работать могут очень долго. Я вот отключил когда заметил, а это случилось, когда за 600.000 перевалило. И с тех пор прошло уже лет 5.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       7
  3 Spin_Up_Time            0x0027   167   160   021    Pre-fail  Always       -       6616
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       740
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   044   044   000    Old_age   Always       -       41135
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       737
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       462
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       682744
194 Temperature_Celsius     0x0022   111   086   000    Old_age   Always       -       39
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   191   000    Old_age   Offline      -       0

Исходная версия soomrack, :

а просто выключить и затем включить для обновления?

Именно. А точнее обесточить винты на 1-2 минуты.