батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V (блок умотан в террактовые плитки на всякей случ), одна новая, другая БУ полгода на PowerCom 650, разрядок у БУ было всего несколько, может 2-5, не знаю точно
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт
запустил калибровку из apctest - пункт N 10)
Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же
apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт
Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.
Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батареи?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в (16/7) *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону
Разрядная кривая в 4.5 раза лучше (дольше) на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт на APC?
Если не ошибаюсь у меня Eaton Evolution 850 на двух 12V9AH (которые примерно в 3 раза меньше по емкости, чем 26AH) тащит примерно такую же нагрузку те же самые 15 минут, что и APC. Но емкость то в 3 раза отличается. Где эти 3-4.5 раза профита? куда делись?!?
Поменять емкость батарей iMax charger-ом? сделаю через некоторое время, но это долго.
Может ли в коротком времени работы от батареи быть виноват именно APC UPS? В том смысле, что это не лечится настройками?
Исправление
sanyock,
:
батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V, одна новая, другая БУ полгода на PowerCom 650, разрядок у БУ было всего несколько, может 2-5, не знаю точно
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт
запустил калибровку из apctest - пункт N 10)
Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же
apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт
Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.
Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батареи?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в (16/7) *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону
Разрядная кривая в 4.5 раза лучше (дольше) на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт на APC?
Если не ошибаюсь у меня Eaton Evolution 850 на двух 12V9AH (которые примерно в 3 раза меньше по емкости, чем 26AH) тащит примерно такую же нагрузку те же самые 15 минут, что и APC. Но емкость то в 3 раза отличается. Где эти 3-4.5 раза профита? куда делись?!?
Поменять емкость батарей iMax charger-ом? сделаю через некоторое время, но это долго.
Может ли в коротком времени работы от батареи быть виноват именно APC UPS? В том смысле, что это не лечится настройками?
Исправление
sanyock,
:
батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт
запустил калибровку из apctest - пункт N 10)
Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же
apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт
Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.
Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батареи?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в (16/7) *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону
Разрядная кривая в 4.5 раза лучше (дольше) на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт на APC?
Если не ошибаюсь у меня Eaton Evolution 850 на двух 12V9AH (которые примерно в 3 раза меньше по емкости, чем 26AH) тащит примерно такую же нагрузку те же самые 15 минут, что и APC. Но емкость то в 3 раза отличается. Где эти 3-4.5 раза профита? куда делись?!?
Поменять емкость батарей iMax charger-ом? сделаю через некоторое время, но это долго.
Может ли в коротком времени работы от батареи быть виноват именно APC UPS? В том смысле, что это не лечится настройками?
Исправление
sanyock,
:
батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт
запустил калибровку из apctest - пункт N 10)
Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же
apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт
Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.
Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батареи?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в (16/7) *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону
Разрядная кривая в 4.5 раза лучше (дольше) на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт на APC?
Исправление
sanyock,
:
батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт
запустил калибровку из apctest - пункт N 10)
Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же
apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт
Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.
Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батареи?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в (16/7) *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону
Разрядная кривая в 4.5 раза лучше (дольше) на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт?
Исправление
sanyock,
:
батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт
запустил калибровку из apctest - пункт N 10)
Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же
apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт
Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.
Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батареи?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в (16/7) *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону
Разрядная кривая в 4.5 раза лучше на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт?
Исправление
sanyock,
:
батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт
запустил калибровку из apctest - пункт N 10)
Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же
apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт
Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.
Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батареи?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в 16/7 *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону
Разрядная кривая в 4.5 раза лучше на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт?
Исходная версия
sanyock,
:
батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт
запустил калибровку из apctest - пункт N 10)
Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же
apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт
Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.
Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батарей?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в 16/7 *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону
Разрядная кривая в 4.5 раза лучше на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт?