Исправление Deleted, (текущая версия) :
Ввод в дом - совсем другая история. Если в квартиру входит 2,5 квадрата - такая проводка греется при нагрузке весьма ощутимо. А если не дай божи есть где-то в подъезде скруточка или используется клемник... Тады совсем ой. В общем не следует просто включать всё и сразу с такой проводкой. Да, договор под современные условия до 10 киловатт. Бывет 7,5, а бывает 10. У меня вот 10 типовой. Скажем так, при двух квадратах ставится автомат на 16 ампер, а при 4 квадратах обычно 2 по 32 в параллель, но меньше 32 никто не ставит.
Я говорю об алюминии. Если с подъезда и по всей квартире приходит медь - тут и 2 квадрата за глаза.
Исходная версия Deleted, :
Ввод в дом - совсем другая история. Если в квартиру входит 2,5 квадрата - такая проводка греется при нагрузке весьма ощутимо. А если не дай божи есть где-то в подъезде скруточка или используется клемник... Тады совсем ой. В общем не следует просто включать всё и сразу с такой проводкой. Да, договор под современные условия до 10 киловатт. Бывет 7,5, а бывает 10. У меня вот 10 типовой. Скажем так, при двух квадратах ставится автомат на 16 ампер, а при 4 квадратах обычно 2 по 32 в параллель, но меньше 32 никто не ставит.