Исправление manntes-live, (текущая версия) :
Прикручиваешь прямо к ним розетку, берёшь несколько удлинителей и прокладываешь.
Очень плохой совет. У бытовой розетки 10-16А предельный ток, а типичный 16А автомат класса C быстро нагрузку отключает лишь при 80А, а превышение до 20А может вообще не отключать или долго ждать придётся. И это кроме пониженной надёжности такого рода соединения в принципе.
А можешь и не ставить розетку, срезаешь у удлинителей вилки и всё собираешь на ‘‘орех’’.
Уже лучше, но многожильные провода (а у удлинителей они именно такие) в любом случае надо обжать в наконечники ещё, это важно.
+провода надо хорошо защитить от механических повреждений, если на полу будут лежать.
Исходная версия manntes-live, :
Прикручиваешь прямо к ним розетку, берёшь несколько удлинителей и прокладываешь.
Очень плохой совет. У бытовой розетки 10-16А предельный ток, а типичный 16А автомат класса C быстро нагрузку отключает лишь при 80А, а превышение до 20А может вообще не отключать или долго ждать придётся.
А можешь и не ставить розетку, срезаешь у удлинителей вилки и всё собираешь на ‘‘орех’’.
Уже лучше, но многожильные провода (а у удлинителей они именно такие) в любом случае надо обжать в наконечники ещё, это важно.
+провода надо хорошо защитить от механических повреждений, если на полу будут лежать.