Исправление debugger, (текущая версия) :

Проще всего использовать серийный порт:

  1. Указать ядру использовать серийную консоль, гугли параметр ядра console.
  2. Указать грубу ту же самую консоль, гугли GRUB_TERMINAL и GRUB_SERIAL_COMMAND.

Если управляемый комп стоит далеко (для RS-232 заявленный максимум, кажись, около 15 метров), то можно купить на алике два конвертора RS-422 (заявленная максимальная длина проводов больше километра). Для связи нужно 4 проводника, сгодится старый езернетовский кабель с двумя витыми парами.

Платка RS-422 дешёвая, что-то около ста рублей (например), но нужно быть осторожным чтобы случайно не купить RS-485. Многие продавцы пишут RS-422/485, но это брехня. По уровню сигналов они совместимы, но RS-422 — двунаправленный точка—точка, а RS-485 — однонаправленный но один-ко-многим. Понятно, что RS-485 можно использовать для связи точка—точка, но связь будет однонаправленная.

Исходная версия debugger, :

Проще всего использовать серийный порт:

  1. Указать ядру использовать серийную консоль, гугли параметр ядра console.
  2. Указать грубу ту же самую консоль, гугли GRUB_TERMINAL и GRUB_SERIAL_COMMAND.

Если управляемый комп стоит далеко (для RS-232 заявленный максимум, кажись, около 15 метров), то можно купить на алике два конвертора RS-422 (заявленная максимальная длина проводов больше километра).

Платка RS-422 дешёвая, что-то около ста рублей (например), но нужно быть осторожным чтобы случайно не купить RS-485. Многие продавцы пишут RS-422/485, но это брехня. По уровню сигналов они совместимы, но RS-422 — двунаправленный точка—точка, а RS-485 — однонаправленный но один-ко-многим. Понятно, что RS-485 можно использовать для связи точка—точка, но связь будет однонаправленная.