LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление Deleted, (текущая версия) :

Суть расчета я понял. Но можешь чего «подробнее и с выкладками» кинуть на русском? Так, из любопытства.

http://blog.aboutnetapp.ru/archives/373

http://true-system.blogspot.ru/2013/04/mtbf-afr-uer-raid.html

Десятку на 3-4тб винтах уважаешь же?

Неа, уж очень много дорогого места теряется. Дома 4x3Tb raidz (и бэкап в ДЦ)

Но ведь не просто так же железки юзают, не?

Конечно. Поэтому и циски юзают, а не писюки - потому, что народ готов платить за законченное решение. В случае аппаратного контроллера:

1) Автоматически по расписанию делается проверка холодных данных (обычно по выходным), по-умолчанию включена.

2) При сбое диска контроллер выдаёт по SES команду бэкплейну зажечь красный светодиод над сбойным диском и ПИЩАТЬ!

3) При замене сбойного диска надо просто вынуть сбойный и вставить новый, ребилд запустится самостоятельно.

В случае софтрайда:

1) Проверку холодных данных (SCRUB) надо самому рисовать на bash/python/etc и засовывать в cron

2) При сбое диска ничего не происходит, если настроен мониторинг, уходит письмо одмину (я так в 2005м году чуть не просрал данные, SCSI-диск в зеркале помер и сервер на одном крыле почти полгода жил)

3) При замене сбойного диска надо самостоятельно добавить новый диск в существующий массив.

Исходная версия Deleted, :

Суть расчета я понял. Но можешь чего «подробнее и с выкладками» кинуть на русском? Так, из любопытства.

http://blog.aboutnetapp.ru/archives/373

http://true-system.blogspot.ru/2013/04/mtbf-afr-uer-raid.html

Десятку на 3-4тб винтах уважаешь же?

Неа, уж очень много дорогого места теряется. Дома 4x3Tb raidz (и бэкап в ДЦ)

Но ведь не просто так же железки юзают, не?

Конечно. Поэтому и циски юзают, а не писюки - потому, что народ готов платить за законченное решение. В случае аппаратного контроллера:

1) Автоматически по расписанию делается проверка холодных данных (обычно по выходным), по-умолчанию включена.

2) При сбое диска контроллер выдаёт по SES команду бэкплейну зажечь красный светодиод над сбойным диском и ПИЩАТЬ!

3) При замене сбойного диска надо просто вынуть сбойный и вставить новый, ребилд запустится самостоятельно.

В случае софтрайда:

1) Проверка холодных данных (SCRUB) надо засовывать самому в cron

2) При сбое диска ничего не происходит, если настроен мониторинг, уходит письмо одмину (я так в 2005м году чуть не просрал данные, SCSI-диск в зеркале помер и сервер на одном крыле почти полгода жил)

3) При замене сбойного диска надо самостоятельно добавить новый диск в существующий массив.