Исправление Oberstserj, (текущая версия) :

Я смотрю в торону твордотельных типа ssr-25/40

Это еще дороже.

Спасибо, но мне наверное больше нужен совет как правильно выбирать и включать трансформатор, чтобы не бояться что сеть убъёт мне управляющий блок.

Не совсем понял вопрос. Ты про те трансформаторы, про которые я писал, или..? Я лишь привел пример, на самом деле для этой задачи сходу можно с десяток решений придумать. Трансформаторы - это дешево, сердито и гальваническая развязка на борту. Чтобы убить блок - надо сильно постараться. В общем случае трансформатор выбирают по мощности. Для линии в 80-100 метров 3Вт трансформаторов более чем с головой хватит. На самом деле нужно меньше, но таких трансформаторов днем с огнем не сыщешь. А на 3-5Вт в любом чипдипе валом.

если я между щитком и блоком управления вкорячу фильтр, типа того же ферритового, то это снизит внешний шум в линии?

Нет, ферритовое кольцо снижает ВЧ-шум в самой линии питания от блока питания, но от внешних помех это не спасет.И это только на постоянном токе. На 220 с помехами нужно бороться чуток иначе. Но конкретно в твоем случае тебе это и не нужно делать. Ты наоборот по сути будешь использовать помехи в сети для обмена.

Исправление Oberstserj, :

Я смотрю в торону твордотельных типа ssr-25/40

Это еще дороже.

Спасибо, но мне наверное больше нужен совет как правильно выбирать и включать трансформатор, чтобы не бояться что сеть убъёт мне управляющий блок.

Не совсем понял вопрос. Ты про те трансформаторы, про которые я писал, или..? Я лишь привел пример, на самом деле для этой задачи сходу можно с десяток решений придумать. Трансформаторы - это дешево, сердито и гальваническая развязка на борту. Чтобы убить блок - надо сильно постараться. В общем случае трансформатор выбирают по мощности. Для линии в 80-100 метров 3Вт трансформаторов более чем с головой хватит. На самом деле нужно меньше, но таких трансформаторов днем с огнем не сыщешь. А на 3-5Вт в любом чипдипе валом.

если я между щитком и блоком управления вкорячу фильтр, типа того же ферритового, то это снизит внешний шум в линии?

Нет, ферритовое кольцо снижает ВЧ-шум в самой линии питания от блока питания, но от внешних помех это не спасет. На 220 с помехами нужно бороться чуток иначе. Но конкретно в твоем случае тебе это и не нужно делать. Ты наоборот по сути будешь использовать помехи в сети для обмена.

Исходная версия Oberstserj, :

Я смотрю в торону твордотельных типа ssr-25/40

Это еще дороже.

Спасибо, но мне наверное больше нужен совет как правильно выбирать и включать трансформатор, чтобы не бояться что сеть убъёт мне управляющий блок.

Не совсем понял вопрос. Ты про те трансформаторы, про которые я писал, или..? Я лишь привел пример, на самом деле для этой задачи сходу можно с десяток решений придумать. Трансформаторы - это дешево, сердито и гальваническая развязка на борту. Чтобы убить блок - надо сильно постараться.

если я между щитком и блоком управления вкорячу фильтр, типа того же ферритового, то это снизит внешний шум в линии?

Нет, ферритовое кольцо снижает ВЧ-шум в самой линии питания от блока питания, но от внешних помех это не спасет. На 220 с помехами нужно бороться чуток иначе. Но конкретно в твоем случае тебе это и не нужно делать. Ты наоборот по сути будешь использовать помехи в сети для обмена.