Не верно, это сервер опрашивает упс и сам решает выключается или нет.

Самое интересное, это когда хочется не просто выключать сервер, когда свет погас, а включать сервер, когда свет дали. Вот тут куча нюансов, для решения которых нужен smart ups.

Правильный вариант это следующая последовательность:

  1. Компьютер отслеживает заряд ИБП и, например, на 10% запускает выключение.

  2. В BIOS настроена опция включать компьютер при появлении электричества.

  3. В ИБП настроена опция на 10% запустить таймер, скажем, на минуту и через минуту выключить питание.

Таким образом у компьютера есть минута на выключение, после чего электричество выключается.

  1. Когда в сети появляется электричество, ИБП заряжается до определённого уровня, например до 20%.

  2. Когда он зарядился до 20%, он подаёт электричество.

  3. При появлении питания БИОС включает компьютер.

  4. Компьютер загружается и всё работает.

Если пункта 3 не будет, то питание не пропадёт и при подаче электричества компьютер не включится.

Также нужно помнить про то, что свет может появиться (и опять исчезнуть) абсолютно в любой момент этой последовательности.

Вот чтобы можно было запрограммировать UPS на все эти включения/выключения/таймеры, и нужен Smart UPS.

Исходная версия Legioner, :

Не верно, это сервер опрашивает упс и сам решает выключается или нет.

Самое интересное, это когда хочется не просто выключать сервер, когда свет погас, а включать сервер, когда свет дали. Вот тут куча нюансов, для решения которых нужен smart ups.

Правильный вариант это следующая последовательность:

  1. Компьютер отслеживает заряд ИБП и, например, на 10% запускает выключение.

  2. В BIOS настроена опция включать компьютер при появлении электричества.

  3. В ИБП настроена опция на 10% запустить таймер, скажем, на минуту и через минуту выключить питание.

Таким образом у компьютера есть минута на выключение, после чего электричество выключается.

  1. Когда в сети появляется электричество, ИБП заряжается до определённого уровня, например до 20%.

  2. Когда он зарядился до 20%, он подаёт электричество.

  3. При появлении питания БИОС включает компьютер.

  4. Компьютер загружается и всё работает.

Если пункта 3 не будет, то питание не пропадёт и при подаче электричества компьютер не включится.

Также нужно помнить про то, что свет может появиться (и опять исчезнуть) абсолютно в любой момент этой последовательности.