История изменений
Исправление Shadow, (текущая версия) :
Коллеги, прекратите велосипедить, особенно про 1000В постоянного тока и конденсаторы на 50Гц.
Про постоянный ток гуглить LVDC networks. Развитие полупроводников в последние годы позволяет делать недорогие сети 1000 - 5000 вольт постоянного тока для доставки электричества конечным пользователям. Это безопаснее 1500-5000 вольт переменного, КПД выше, меди нужно меньше. Механические переключатели исключаются из-за дугообразования, всё на IGBT и на карбид-кремниевых транзисторах. Сейчас сети постоянного тока рассматриваются как основные для обеспечения регионов Индии электричеством (300 млн человек нуждаются в электрофикации, под этот проект консорциум лидеров рынка обкатывает технологии).
По дому можно проложить постоянный ток 100-400V, но у каждого прибора нужен ВЧ преобразователь DC-DC или инвертор. Пока это не целесообразно.
Для формирования 50 Гц вообще используют многоуровневые инверторы на Т-мостах - основной «размах» амплитуды на 3-7 уровней формируется меандром, внутри этих участков - ШИМ модуляцией, фильтры на выходе получаются компактные и недорогие.
Ну и для полной компенсации реактивной энергии уже сейчас намного дешевле поставить преобразователь «активный выпрямитель-многоуровневый инвертор», чем ставить огромные конденсаторы и реакторы.
Линия 12-48 Вольт имеет смысл не для экономии проводки, а как отдельная аварийная линия для аварийного света до ИБП в здании, где возможны перебои с электричеством.
Исправление Shadow, :
Коллеги, прекратите велосипедить, особенно про 1000В постоянного тока и конденсаторы на 50Гц.
Про постоянный ток гуглить LVDC networks. Развитие полупроводников в последние годы позволяет делать недорогие сети 1000 - 5000 вольт постоянного тока для доставки электричества конечным пользователям. Это безопаснее 1500-5000 вольт переменного, КПД выше, меди нужно меньше. Механические переключатели исключаются из-за дугообразования, всё на IGBT и на карбид-кремниевых транзисторах. Сейчас сети постоянного тока рассматриваются как основные для обеспечения регионов Индии электричеством (300 млн человек нуждаются в электрофикации, под этот проект консорциум лидеров рынка обкатывает технологии).
По дому можно проложить постоянный ток 100-400V, но у каждого прибора нужен ВЧ преобразователь DC-DC или инвертор. Пока это не целесообразно.
Для формирования 50 Гц вообще используют многоуровневые инверторы на Т-мостах - основной «размах» амплитуды на 3-7 уровней формируется меандром, внутри этих участков - ШИМ модуляцией, фильтры на выходе получаются компактные и недорогие.
Ну и для полной компенсации реактивной энергии уже сейчас намного дешевле поставить преобразователь «активный выпрямитель-многоуровневый инвертор», чем ставить огромные конденсаторы и реакторы.
Исправление Shadow, :
Коллеги, прекратите велосипедить, особенно про 1000В постоянного тока и конденсаторы на 50Гц.
Про постоянный ток гуглить LVDC networks. Развитие полупроводников в последние годы позволяет делать недорогие сети 1000 - 5000 вольт постоянного тока для доставки электричества конечным пользователям. Это безопаснее 1500-5000 вольт переменного, КПД выше, меди нужно меньше. Механические переключатели исключаются из-за дугообразования, всё на IGBT и на карбид-кремниевых транзисторах. Сейчас сети постоянного тока рассматриваются как основные для обеспечения регионов Индии электричеством (300 млн человек нуждаются в электрофикации, под этот проект консорциум лидеров рынка обкатывает технологии).
По дому можно проложить постоянный ток 100-400V, но у каждого прибора нужен ВЧ преобразователь DC-DC или инвертор. Пока это не целесообразно.
Для формирования 50 Гц вообще используют многоуровневые инверторы на Т-мостах - основной «размах» амплитуды на 3-7 уровней формируется меандром, внутри этих участков - ШИМ модуляцией, фильтры на выходе получаются компактные и недорогие.
Исходная версия Shadow, :
Коллеги, прекратите велосипедить, особенно про 1000В постоянного тока и конденсаторы на 50Гц.
Про постоянный ток гуглить LVDC networks. Развитие полупроводников в последние годы позволяет делать недорогие сети 1000 - 5000 вольт постоянного тока для доставки электричества конечным пользователям. Это безопаснее 1500-5000 вольт переменного, КПД выше, меди нужно меньше. Механические переключатели исключаются из-за дугообразования, всё на IGBT и на карбид-кремниевых транзисторах. Сейчас сети постоянного тока рассматриваются как основные для обеспечения регионов Индии электричеством (300 млн человек нуждаются в электрофикации, под этот проект консорциум лидеров рынка обкатывает технологии).
По дому можно проложить постоянный ток 100-400V, но у каждого прибора нужен ВЧ преобразователь DC-DC или инвертор. Пока это не целесообразно.