Исправление Zubok, (текущая версия) :

возникающее от потерь на перемагничивание сердечника. А потери на перемагничивание в теории зависят от величины, частоты и формы тока.

Вообще, учет этого будет сложноватым. Я думаю, что для начала надо расписать разложение сигнала (обрезанной синусоиды). Вот, например, есть документ,

Prof. Mack Grady. Understanding Power System Harmonics

На странице 2-10 (название раздела) Light Dimmer Current как раз рассмотрен такой сигнал (fig 1.2 в начале) и запись коэффициентов разложения по гармоникам. Уже помощь, надо только проверить.

Ну а дальше надо подумать. Например, мощность потерь на вихревые токи пропорциональна квадрату частоты f^2 и B_пик^2.

Может быть, потом достаточно будет перейти на THD (см. раздел 3.2 по ссылке выше). THD будет меняться в зависимости от фазы и потери будут меняться:

http://www.electrical-installation.org/enwiki/Effects_of_harmonics_-_Increase...

Исправление Zubok, :

возникающее от потерь на перемагничивание сердечника. А потери на перемагничивание в теории зависят от величины, частоты и формы тока.

Вообще, учет этого будет сложноватым. Я думаю, что для начала надо расписать разложение сигнала (обрезанной синусоиды). Вот, например, есть документ,

Prof. Mack Grady. Understanding Power System Harmonics

На странице 2-10 (название раздела) Light Dimmer Current как раз рассмотрен такой сигнал и запись коэффициентов разложения по гармоникам. Уже помощь, надо только проверить.

Ну а дальше надо подумать. Например, мощность потерь на вихревые токи пропорциональна квадрату частоты f^2 и B_пик^2.

Может быть, потом достаточно будет перейти на THD (см. раздел 3.2 по ссылке выше). THD будет меняться в зависимости от фазы и потери будут меняться:

http://www.electrical-installation.org/enwiki/Effects_of_harmonics_-_Increase...

Исходная версия Zubok, :

возникающее от потерь на перемагничивание сердечника. А потери на перемагничивание в теории зависят от величины, частоты и формы тока.

Вообще, учет этого будет сложноватым. Я думаю, что для начала надо расписать разложение сигнала (обрезанной синусоиды). Вот, например, есть документ,

Prof. Mack Grady. Understanding Power System Harmonics

На странице 2-10 (название раздела) Light Dimmer Current как раз рассмотрен такой сигнал и запись коэффициентов разложения по гармоникам. Уже помощь, надо только проверить.

Ну а дальше надо подумать. Например, мощность потерь на вихревые токи пропорциональна квадрату частоты f^2 и B_пик^2.

Может быть, потом достаточно будет перейти на THD (см. раздел 3.2 и дальше). THD будет меняться в зависимости от фазы и потери будут меняться:

http://www.electrical-installation.org/enwiki/Effects_of_harmonics_-_Increase...