LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление manntes-live, (текущая версия) :

есть стабы которые работают от 100 вольт и тд, по идее они должны держать свою номинальную нагрузку даже в таком случае

Идея неверная. Главное ограничение - допустимый ток. Если у тебя стабилизатор на 10кВА, а на входе 110В - даже в идеальных условиях больше 5кВт нагрузки уже будет превышением. А если ещё и нагрузка нелинейная в большом количестве (моторы всякие, импульсные БП без PFC и подобное) можешь смело ещё пополам делить мощност на выходе в реальных условиях.

В общем случае, бери стаб раза в 3-4 больше по значению кВа чем ожидаемая пиковая постоянная нагрузка, скорее всего не ошибёшься. И смотри какой автомат на входе в дом: если однофазный (два провода) и на 20-25 ампер - то 10кВА стабилизатор будет оптимальным выбором, а больше смысла особо нет, автомат на входе скорее всего вырубится раньше наступления перегрузки стабилизатора.

Исходная версия manntes-live, :

есть стабы которые работают от 100 вольт и тд, по идее они должны держать свою номинальную нагрузку даже в таком случае

Идея неверная. Главное ограничение - допустимый ток. Если у тебя стабилизатор на 10кВА, а на входе 110В - даже в идеальных условиях больше 5кВт нагрузки уже будет превышением. А если ещё и нагрузка нелинейная в большом количестве (моторы всякие, импульсные БП без PFC и подобное) можешь смело ещё пополам делить мощност на выходе в реальных условиях.

В общем случае, бери стаб раза в 3-4 больше по значению кВа чем ожидаемая пиковая постоянная нагрузка, скорее всего не ошибёшься.