Исправление AntonI, (текущая версия) :
Ну вот. С изоляцией витой пары, да ещё с прокладкой по дереву/горючему пластику/через монтажную пену - 220в это готовая зажигательная бомба. И никакой автомат/УЗО не спасут, при коротыше сопротивления провода на 100м не даст превысить ток срабатывания автомата, но нагрева в месте коротыша для пожара хватит за глаза.
Мы как то зимой забыли на крыше 100м переноску (удлинитель). Удлинители мы колхозили из провода ПВС 2х0.5 (легче и дешевле, перфоратору хватает), концы переноски были накинуты на автомат 50А на чердаке, а в розетку понятно что снег попал. Утром бухта переноски напоминала слипшиеся макароны, а автомат даже не нагрелся. Вот будет то же самое, но в миниатюре.
Исходная версия AntonI, :
Ну вот. С изоляцией витой пары, да ещё с прокладкой по дереву/горючему пластику/через монтажную пену - 220в это готовая зажигательная бомба. И никакой автомат/УЗО не спасут, при коротыше сопротивления провода на 100м не даст превысить ток срабатывания автомата, но нагрева в месте коротыша доя пожара хватит за глаза.
Мы как то зимой забыли на крыше 100м переноску (удлинитель). Удлинители мы колхозник из провода ПВС 2х0.5 (легче и дешевле, перфоратору хватает), концы переноски были накинуты на автомат 50А на чердаке, а в розетку понятно что снег попал. Утром бухта переноски напоминала слипшиеся макароны, а автомат даже не нагрелся. Вот будет то же самое, но в миниатюре.