История изменений
Исправление nekosargot, (текущая версия) :
Значит перед проводом на 1,5 надо ставить автомат ЕМНИП на 10А. Ты неправильный алгоритм выбора автоматов используешь. Правильно так: под ожидаемую нагрузку приборов подбираешь провод (обычно на розетки 2,5 квадрата кидают, если нет спец. требований), исходя из провода ставишь автомат. Именно так, автомат защищает провод от перегрева и спекания.
Кто-то мой предыдущий пост прочитал по-диагонали :)
Я вёл речь о том, что неправильно квартирную проводку с кабелиной для плиты вешать на один мощный автомат.
1,5 квадрата это ~4кВт мощности нагрузки, суть в том - закрытая проводка или открытая. Для открытой проводки к розеткам 1,5 - выше крыши.
Исходная версия nekosargot, :
Значит перед проводом на 1,5 надо ставить автомат ЕМНИП на 10А. Ты неправильный алгоритм выбора автоматов используешь. Правильно так: под ожидаемую нагрузку приборов подбираешь провод (обычно на розетки 2,5 квадрата кидают, если нет спец. требований), исходя из провода ставишь автомат. Именно так, автомат защищает провод от перегрева и спекания.
Кто-то мой предыдущий пост прочитал по-диагонали :)
Я вёл речь о том, что неправильно квартирную проводку с кабелиной для плиты вешать на один мощный автомат.
1,5 квадрата это ~4кВт мощности нагрузки, суть в том - закрытая проводка или открытая.