Исправление soomrack, (текущая версия) :

Буфер памяти нужен. Чем больше, тем лучше, но 512 хватает. Если будет упс, то батарейка не нужна. Ноутбучные диски будут хуже.

В рейд пихай только RE диски, у них есть верхний предел на время чтения. С обычными дисками будешь мучаться, регулярно пересобирая рейд. На 8 дисков, имхо, лучше ставить 6 рейд. Падения производительности при этом нет.

Под linux:

1. смарт считывается соотв. утилитой, у меня это megacli

smartctl -a -d sat+megaraid,8 /dev/sda > «${dir}/smartctl.sda8»

2. линейную скорость чтения можно поднять так:

blockdev --setra 128 /dev/sdd

Ну и незабываем, про саму скорость диска и то, что в начале и в конце она различается в 2 раза.

Мой контроллер от intel, но на самом деле это LSI:

01:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2108 [Liberator] (rev 03)

PS: SSD под это дело не бери, у них линейная скорость не высокая, либо $/гб очень дофига.

Исходная версия soomrack, :

Буфер памяти нужен. Чем больше, тем лучше, но 512 хватает. Если будет упс, то батарейка не нужна. Ноутбучные диски будут хуже.

В рейд пихай только RE диски, у них есть верхний предел на время чтения. С обычными дисками будешь мучаться, регулярно пересобирая рейд. На 8 дисков, имхо, лучше ставить 6 рейд. Падения производительности при этом нет.

Под linux:

1. смарт считывается соотв. утилитой, у меня это megacli

smartctl -a -d sat+megaraid,8 /dev/sda > «${dir}/smartctl.sda8»

2. линейную скорость чтения можно поднять так:

blockdev --setra 128 /dev/sdd

Ну и незабываем, про саму скорость диска и то, что в начале и в конце она различается в 2 раза.

Мой контроллер от intel, но на самом деле это LSI:

01:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2108 [Liberator] (rev 03)