Именно.
Вот теперь полностью понятна задача и ясна твоя проблема. Конденсатор не дает выключиться реле, когда основное питание уже пропало, и поэтому резервное еще не включается. Конденсатор разряжается в реле и в цепи. В какой-то момент напряжения уже не хватает, чтобы удерживать реле, напряжение на нагрузке низкое. И вот только тогда происходит переход на резервное. Образуется «яма». Тебе надо, чтобы «ямы» не было. Слово «защита» в топике сбивает с толку.
Есть два варианта: либо ты сам посмотришь альтернативные схемы без реле, но тогда решение проблемы именно для твоей схемы становится не очень актуальным, либо же надо подумать, что можно сделать именно с твоим вариантом. Твоя схема не очень-то...
Исправление Zubok, :
Именно.
Вот теперь полностью понятна задача и ясна твоя проблема. Конденсатор не дает выключиться реле, когда основное питание уже пропало и поэтому резервное еще не включается. Конденсатор разряжается в реле и в цепи. В какой-то момент напряжения уже не хватает, чтобы удерживать реле, напряжение на нагрузке низкое. И вот только тогда происходит переход на резервное. Образуется «яма». Тебе надо, чтобы «ямы» не было. Слово «защита» в топике сбивает с толку.
Есть два варианта: либо ты сам посмотришь альтернативные схемы без реле, но тогда решение проблемы именно для твоей схемы становится не очень актуальным, либо же надо подумать, что можно сделать именно с твоим вариантом. Твоя схема не очень-то...
Исправление Zubok, :
Именно.
Вот теперь полностью понятна задача и ясна твоя проблема. Конденсатор не дает выключиться реле, когда основное питание уже пропало и поэтому резервное еще не включается. Конденсатор разряжается в реле и в цепи. В какой-то момент напряжения уже не хватает, чтобы удерживать реле, напряжение на нагрузке низкое. И вот только тогда происходит переход на резервное. Образуется «яма». Тебе надо, чтобы «ямы» не было. Слово «защита» в топике сбивает с толку.
Есть два варианта: либо ты сам посмотришь альтернативные схемы без реле, но тогда решение проблемы именно для твоей схемы становится не очень актуальной, либо же надо подумать, что можно сделать именно с твоим вариантом. Твоя схема не очень-то...
Исправление Zubok, :
Именно.
Вот теперь полностью понятна задача и ясна твоя проблема. Конденсатор не дает выключиться реле, когда основное питание уже пропало, и поэтому резервное еще не включается. Конденсатор разряжается в реле и в цепи. В какой-то момент напряжения уже не хватает, чтобы удерживать реле, напряжение на нагрузке низкое. И вот только тогда происходит переход на резервное. Образуется «яма». Тебе надо, чтобы «ямы» не было. Слово «защита» в топике сбивает с толку.
Есть два варианта: либо ты сам посмотришь альтернативные схемы без реле, но тогда решение проблемы именно для твоей схемы становится не очень актуальной, либо же надо подумать, что можно сделать именно с твоим вариантом. Твоя схема не очень-то...
Исправление Zubok, :
Именно.
Вот теперь полностью понятна задача и ясна твоя проблема. Конденсатор не дает выключиться реле, когда основное питание уже пропало, и поэтому резервное еще не включается. Конденсатор разряжается в реле и в цепи. В какой-то момент напряжения уже не хватает, чтобы удерживать реле, напряжение на нагрузке низкое. И вот только тогда происходит переход на резервное. Образуется «яма». Тебе надо, чтобы «ямы» не было. Слово «защита» в топике сбивает с толку.
Есть два варианта: либо ты сам посмотришь альтернативные схемы без реле, но тогда решение проблемы именно для твоей схемы становится не очень актуальной, либо же надо подумать, что можно сделать именно с твоим вариантом.
Исходная версия Zubok, :
Именно.
Вот теперь полностью понятна задача и ясна твоя проблема. Конденсатор не дает выключиться реле, когда основное питание уже пропало, поэтому резервное еще не включилось. Конденсатор разряжается в реле и в цепи. В какой-то момент напряжения уже не хватает, чтобы удерживать реле, напряжение на нагрузке низкое. И вот только тогда происходит переход на резервное. Образуется «яма». Тебе надо, чтобы «ямы» не было. Слово «защита» в топике сбивает с толку.
Есть два варианта: либо ты сам посмотришь альтернативные схемы без реле, но тогда решение проблемы именно для твоей схемы становится не очень актуальной, либо же надо подумать, что можно сделать именно с твоим вариантом.