Номинальный ток - это нормальный рабочий ток.
Да, есть такое. И смысл автомата защиты - отключать цепь при превышении тока. А так получается, что вот стоит автомат на 16 ампер, и вот ток достиг 16, потом 17, 18 .... 25, 26 ампер, тем самым хорошо так превысив номинальный. А автомат все не выключается и не выключается. Возникает вопрос: WTF? И тут в ответ приходит, что автомат с номинальным током 16 ампер отключается по теплу лишь когда ток превышает номинальный в 3-5 раза. Шикарно, у меня проводка 2.5 мм, она держит до 27 ампер, я хочу перестраховаться и не допускать превышения 16 ампер, ставлю 16-амперный автомат защиты и обнаруживаю, что он выключается по теплу когда ток в течении долгого времени превысит 16*3 = 48 ампер. А 48 ампер по проводке 2.5 это знаете пожароопасно уже.
Исходная версия cvs-255, :
Номинальный ток - это нормальный рабочий ток.
Да, есть такое. И смысл автомата защиты - отключать цепь при превышении тока. А так получается, что вот стоит автомат на 16 ампер, и вот ток достиг 16, потом 17, 18 .... 25, 26 ампер, тем самым хорошо так превысив номинальный. А автомат все не выключается и не выключается. Возникает вопрос: WTF? И тут в ответ приходит, что автомат с номинальным током 16 ампер отключается по теплу лишь когда ток превышает номинальный в 3-5 раза. Шикарно, у меня проводка 2.5 мм, она держит до 27 ампер, я хочу перестраховаться и не допускать превышения 16 ампер, ставлю 16-амперный автомат защиты и обнаруживаю, что он выключается по теплу когда ток в течении долгого времени превысит 16*3 (вроде заявлялось выше, что 3..5 раз) = 48 ампер. А 48 ампер по проводке 2.5 это знаете пожароопасно уже.