История изменений
Исправление vaddd, (текущая версия) :
Вам тут написали по большей части ненужную хню и не написали главного. Понятно, что пробки, автоматы отключения должны быть, но главной причиной возгорания является не кабель, а его хреновый монтаж. Греются всегда плохие соединения - контакты. Поэтому загореться изоляция может даже до срабатывания автомата, если локально выделяется много тепла, для этого совсем не нужны киловатты. Какой бы вы ни покупали удлинитель, фильтр - возьмите себе за правило раскрутить его, проверить качество соединений, расхлябанность металлических частей, прокладку провода. Дело не в кабеле и не в марке филтра, даже тонкий провод в 1 квадрат держит три киловатта почти не греясь. Дело в том, как он соединен. Даже обычная розетка, если в ней ослабли или окислились пружинные контакты, станет источником опасного нагрева.
Исходная версия vaddd, :
Вам тут написали по большей части ненужную хню и не написали главного. Понятно, что пробки, автоматы отключения должны быть, но главной причиной возгорания является не кабель, а его хреновый монтаж. Греются всегда плохие соединения - контакты. Поэтому загореться изоляция может даже до срабатывания автомата, если локально выделяется много тепла, для этого совсем не нужны киловатты. Какой бы вы ни покупали удлинитель, фильтр - возьмите себе за правило раскрутить его, проверить качество соединений, расхлябанность металлических частей, прокладку провода. Дело не в кабеле, даже тонкий провод в 1 квадрат держит три киловатта почти не греясь. Дело в том, как он соединен.