История изменений
Исправление burato, (текущая версия) :
У меня 12м 50-ой серой ПП трубы идёт открыто, во вспененном утеплителе и сверху для защиты одета 110-ая серая ПП труба. Внутрь, между трубой и утеплителем сунул стальную проволоку в изоляции, называется прогревающий строительный кабель для сушки бетона. 18в блок питания который от светодиодных ламп подаёт напряжение на петли. 3 петли всего, одна на нулевые температуры, вторая до -10, а третья это когда совсем всё хана. Каждая петля по 10А, блок 32А, ни разу не сгорал кстати, хоть и стоит под домом читай на улице. Всё это управляется с ораньж пая, который термодатчиками измеряет температуру трубы в трёх точках и уличную температуру. Скрипт на бэше крутится второй год. Рекомендую!
Исходная версия burato, :
У меня 12м 50-ой серой ПП трубы идёт открыто, во вспененном утеплителе и сверху для защиты одета 110-ая серая ПП труба. Внутрь, между трубой и утеплителем сунул стальную проволоку в изоляции, называется прогревающий строительный кабель для сушки бетона. 18в блок питания который от светодиодных ламп подаёт напряжение на петли. 3 петли всего, одна на нулевые температуры, вторая до -10, а третья это когда совсем всё хана. Всё это управляется с ораньж пая, который термодатчиками измеряет температуру трубы в трёх точках и уличную температуру. Скрипт на бэше крутится второй год. Рекомендую!