Исправление Zubok, (текущая версия) :
штатный электрик разводит руками, ничего сделать не может.
А что висит на фазе, которая питает кассы, еще. Холодильники? Освещение? Пробовали все лишнее отключать?
здание 2-х этажное, на первом этаже всё чудесно, на всем втором этаже вот такая беда с терминалами.
Какая схема питания. первый этаж на одной фазе, а второй на другой? Или как-то по-другому распределено? Я бы отдельно фазы для всяких холодильников сделал, для касс - вообще отдельную фазу.
Исправление Zubok, :
штатный электрик разводит руками, ничего сделать не может.
А что висит на фазе, которая питает кассы, еще. Холодильники? Освещение? Пробовали все лишнее отключать?
здание 2-х этажное, на первом этаже всё чудесно, на всем втором этаже вот такая беда с терминалами.
Какая схема питания. первый этаж на одной фазе, а второй на другой?
Исходная версия Zubok, :
штатный электрик разводит руками, ничего сделать не может.
А что висит на фазе, которая питает кассы, еще. Холодильники? Освещение? Пробовали все лишнее отключать?