Исправление vaddd, (текущая версия) :
Потому что в электроэнергетике ты их по-другому не посчитаешь на практике.
Активная и реактивная мощности - это интегральные характеристики сигналов по определению. В виде комплексных величин вы можете считать параметры цепей.
И активную, и реактивную мощности можно представить как в первом виде (в мгновенных значениях), так и во втором (в комплексах, т.е. в векторах).
И ни одно из них не будет являться ни активной, ни реактивной мощностью. Потому что у них нет ни мгновенных значений, ни комплексных составляющих.
Вычисли площадь куска синусоиды на четверти периода и подели получившееся значение на длительность четверти периода. Получишь амплитуду, делённую на √2. Это и будет действующее значение.
Только для идеальной синусоиды. Потому что действующее значение рассчитывается не так )
Если будешь интегрировать на участках по полпериода или за весь период, то чисто математически получишь нуль,
Я до сих пор надеюсь, что вы троллите. Потому что интеграл от синусоиды на участке в полпериода «чисто математически» не будет равен нулю ) Только для частных случаев сдвига фаз.
PS. Если вы не троллите, то вы меня просто пугаете
Исходная версия vaddd, :
Потому что в электроэнергетике ты их по-другому не посчитаешь на практике.
Активная и реактивная мощности - это интегральные характеристики сигналов по определению. В виде комплексных величин вы можете считать параметры цепей.
И активную, и реактивную мощности можно представить как в первом виде (в мгновенных значениях), так и во втором (в комплексах, т.е. в векторах).
И ни одно из них не будет являться ни активной, ни реактивной мощностью. Потому что у них нет ни мгновенных значений, ни комплексных составляющих.
Вычисли площадь куска синусоиды на четверти периода и подели получившееся значение на длительность четверти периода. Получишь амплитуду, делённую на √2. Это и будет действующее значение.
Только для идеальной синусоиды. Потому что действующее значение рассчитывается не так )
Если будешь интегрировать на участках по полпериода или за весь период, то чисто математически получишь нуль,
Я до сих пор надеюсь, что вы троллите. Потому что интеграл от синусоиды на участке в полпериода «чисто математически» не будет равен нулю ) Только для частных случаев сдвига фаз.