Фактическая мощность на самом деле зависит от проводки. Под имеющуюся проводку подбирается автомат по формуле In * 1.45. Т.е. для автомата 10А это 10 * 1.45=14.5А (3.3кВт). Для автомата 16А это 5.3кВт (время отключения автомата по перегрузке - до 1 часа). Долговременная нагрузка при которой он не должен отключаться In * 1.13 * 230 = 4.2кВт.
Т.е. для меди на 1.5 квадрата это 10А автомат, на 2.5=16А, 4=25А. Алюминий 2=6А; 2,5 = 10А; 4=16А; 6=25А. Это максимум того, что можно ставить на эти сечения. Номиналы больше ставят те, кому абсолютно пофиг на электробезопасность.
Если под пломбами стоит автомат на 16А, а хочется 25А без мозготраха… Покупается два новых одинаковых автомата, один на 16А, а второй- на 25А. Внутренности автомата 25А перекладываются в автомат 16А. Полученный автомат выдаётся облэнерго для замены «постоянно отключающегося»… Профит! Главное- чтобы проводка позволяла такое.
Исходная версия nekosargot, :
Фактическая мощность на самом деле зависит от проводки. Под имеющуюся проводку подбирается автомат по формуле In1.45. Т.е. для автомата 10А это 101.45=14.5А (3.3кВт). Для автомата 16А это 5.3кВт (время отключения автомата по перегрузке - до 1 часа). Долговременная нагрузка при которой он не должен отключаться In1.13230 = 4.2кВт.
Т.е. для меди на 1.5 квадрата это 10А автомат, на 2.5=16А, 4=25А. Алюминий 2=6А; 2,5 = 10А; 4=16А; 6=25А. Это максимум того, что можно ставить на эти сечения. Номиналы больше ставят те, кому абсолютно пофиг на электробезопасность.
Если под пломбами стоит автомат на 16А, а хочется 25А без мозготраха… Покупается два новых одинаковых автомата, один на 16А, а второй- на 25А. Внутренности автомата 25А перекладываются в автомат 16А. Полученный автомат выдаётся облэнерго для замены «постоянно отключающегося»… Профит! Главное- чтобы проводка позволяла такое.