Исправление sanyo1234, (текущая версия) :
Вам во-первых придется отключать батареи от ИП для зарядки, во-вторых делать это неоднократно и в третьих «восстанавливающие» зарядки помогут на 2-3-6 месяцев. Если вам делать нечего - конечно «восстанавливайте», если же есть чем заняться - закажите новые проверенные, а старые сдайте в утилизацию.
А если подключать батареи как внешние? Они и греться тогда меньше будут и можно сразу предусмотреть кабели для подзарядки, не разбирая кассету? Желательно полностью автоматизировать:
1) Одним тумблером (или переключателем) переключаем UPS на другую батарею такую же батарею (новую или восстановленную ранее).
2) Вторым тумблером подключаем батарею, отключенную на шаге 1), к заряднику Сороки и автоматически восстанавливаем сразу 2-3 блока по 12В каждый.
3) Отключаемся от Сороки. Через какое-то время нужно делать профилактику второй батареи, поэтому подключаем восстановленную батарею обратно к UPS.
Возможно, если такие профилактические восстановления делать превентивно хотя бы раз в год, раньше, чем батарея уже перестанет принимать и отдавать заряд, то она станет «вечной» ? :)
Исходная версия sanyo1234, :
Вам во-первых придется отключать батареи от ИП для зарядки, во-вторых делать это неоднократно и в третьих «восстанавливающие» зарядки помогут на 2-3-6 месяцев. Если вам делать нечего - конечно «восстанавливайте», если же есть чем заняться - закажите новые проверенные, а старые сдайте в утилизацию.
А если подключать батареи как внешние? Они и греться тогда меньше будут и можно сразу предусмотреть кабели для подзарядки, не разбирая кассету? Желательно полностью автоматизировать:
1) Одним тумблером (или переключателем) переключаем UPS на другую батарею такую же батарею (новую или восстановленную ранее).
2) Вторым тумблером подключаем батарею, отключенную на шаге 1), к заряднику Сороки и автоматически восстанавливаем сразу 2-3 блока по 12В каждый.
3) Отключаемся от Сороки. Через какое-то время нужно делать профилактику второй батареи, поэтому подключаем восстановленную батареию обратно к UPS.
Возможно, если такие профилактические восстановления делать превентивно хотя бы раз в год, раньше, чем батарея уже перестанет принимать и отдавать заряд, то она станет «вечной» ? :)