История изменений
Исправление sanyo1234, (текущая версия) :
Тут появилось новое предложение:
https://t.me/electrotransport_ru/371646
цеплять несколько одинаковых UPS APC Smart на одну и ту же батарею.
Но меня очень смущает прямое подключение, а если остальные UPS отделить диодами?
В идеале бы все UPS оставить зарядниками каждый только своей батареи, а к батарейным входам остальных UPS подключить через диоды для разделения батареи между всеми в режиме только разрядки.
Т.е. чтобы каждый UPS заряжал только свой АКБ и мог им делиться с любым другим UPS.
Но тогда вероятно будут проблемы с автоматическим быстрым переключением нагрузки? Ну хотя бы ручным медленным переключателем?
Исходная версия sanyo1234, :
Тут появилось новое предложение:
https://t.me/electrotransport_ru/371646
цеплять несколько одинаковых UPS APC Smart на одну и ту же батарею.
Но меня очень смущает прямое подключение, а если остальные UPS отделить диодами?
В идеале бы все UPS оставить зарядниками каждый своей батареи, а к батарейным входам остальных UPS подключить через диоды.
Т.е. чтобы каждый UPS заряжал только свой АКБ и мог им делиться с любым другим UPS.
Но тогда вероятно будут проблемы с автоматическим быстрым переключением нагрузки? Ну хотя бы ручным медленным переключателем?