LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление ckotinko, (текущая версия) :

УЗО не крепится к земле так что он правильно сработал. у тебя по идее ток по земле бегать не должен(разница фаза-ноль <10ma), так что с точки зрения УЗО это выглядело как если бы твою плиту закоротило на батарею. скорее сам УЗО бы сгорел чем плита

да, кстати. посмотри на схему в плите как там земля подводится. там обычно стоит плата с кондеями и фильтром, возможно предохранителем который и крякнуло

Исправление ckotinko, :

УЗО не крепится к земле так что он правильно сработал. у тебя по идее ток по земле бегать не должен(разница фаза-ноль <10ma), так что с точки зрения УЗО это выглядело как если бы твою плиту закоротило на батарею. скорее сам УЗО бы сгорел чем плита

да, кстати. посмотри на схему как там земля подводится. там обычно стоит плата с кондеями и фильтром, возможно предохранителем который и крякнуло

Исправление ckotinko, :

УЗО не крепится к земле так что он правильно сработал. у тебя по идее ток по земле бегать не должен(разница фаза-ноль <10ma), так что с точки зрения УЗО это выглядело как если бы твою плиту закоротило на батарею. скорее сам УЗО бы сгорел чем плита

Исправление ckotinko, :

УЗО не крепится к земле так что он правильно сработал. у тебя по идее ток по земле бегать не должен, так что с точки зрения УЗО это выглядело как если бы твою плиту закоротило на батарею. скорее сам УЗО бы сгорел чем плита

Исходная версия ckotinko, :

УЗО не крепится к земле так что он правильно сработал. скорее сам УЗО бы сгорел чем плита