История изменений
Исправление Macil, (текущая версия) :
Быть того не может! Через УЗО даже в худшем случае не может пройти больше 300 mA (пожарное УЗО у тебя на лестнице). Через обычное — 20 mA.
А вот если ты подключил фаза-фаза, ноль-земля, земля-ноль (или в какой-то из схожих комбинаций), то возможно вылетело внутреннее УЗО плиты.
Особо вредная техника может не работать без наличия настоящей земли. Или хотя бы без подключенного «тертьего» (дифференциального) провода. Или даже при неправильном порядке подключения проводов, если вживую.
PS: Надеюсь, не нужно напоминать что при разговоре с персоналом СЦ или «специалистами» по подключению факт сработки УЗО поминать категорически противопоказано?
Исходная версия Macil, :
Быть того не может! Через УЗО даже в худшем случае не может пройти больше 300 mA (пожарное УЗО у тебя на лестнице). Через обычное — 20 mA.
А вот если ты подключил фаза-фаза, ноль-земля, земля-ноль (или в какой-то из схожих комбинаций), то возможно вылетело внутреннее УЗО плиты.
Особо вредная техника может не работать без наличия настоящей земли. Или хотя бы без подключенного «тертьего» (дифференциального) провода. Или даже при неправильном порядке подключения проводов, если вживую.