LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

Debian+бесперебойник вопрос по рпботе связки


0

2

debian7 ибп apc Back-ups es 700 цепляется к usb порту системника шнуром Установил и настроил apcupsd

связка работает - выдергиваю ибп из сети он пищит и через нужный интервал тушит комп.
Вставляю вилку ибп в разетку писк прекращается ибп зажигает индикатор возобновления питания, но комп не стартует. Думал проблема в настройках биоса , но проделал следующий эксперимент - тушу комп и выключаю ибп , затем просто включаю ибп комп стартует , то есть в биосе включение компа при подаче питания настроено.
Собственно подскажите в чем может быть проблема ?

★★

Вставляю вилку ибп в разетку писк прекращается ибп зажигает индикатор возобновления питания, но комп не стартует.

А почему он должен был включиться, если напряжение на выходе ups-a не пропадало?

vlb ★★★
()
Ответ на: комментарий от vlb

о как признаюсь затупил , есть вариант настроить запуск компа в этой ситуации автоматом при востановлении подачи питания из сети на ибп?

drac753 ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от drac753

Есть такая проблема. У разных UPS она решается по-разному.

У части ups нужно смотреть ответ на команду выключения ups при наличии внешнего питания. Если он сказал ОК, значит питание будет выключено, если отказ, то нужно не halt делать, а reboot.

Некоторые ups при выдаче команды на выключение питания выключают его в любом случае.

Теоретически после выдачи команды на гашение UPS не нужно делать poweroff/halt. Нужно сделать sleep 60-200 & reboot

Были ups которые не отключались если после выдачи команды отключения ups появлялось питание :(

vel ★★★★★
()