Никак не могу победить bareos все задания которые запускаю на библиотеке IBM завершаются с предупреждением. пробовал на разных версиях (17.2.4-17.2.6) и двух библиотеках (TS3310 и TS3200). В веб морде ошибка пуста, в логах считает за ошибку следующую строку лога. При использовании EMC DataDomain в режиме VTL ошибки не возникает.
-------------------
log 02-Jul 08:03 bareos-msk JobId 6: Start Backup JobId 6, Job=as-intergate-fd.2018-07-02_08.03.53_11
02-Jul 08:03 bareos-sd JobId 6: 3307 Issuing autochanger «unload slot 1, drive 0» command.
02-Jul 08:04 bareos-msk JobId 6: Using Device «tape0» to write.
02-Jul 08:04 as-intergate-fd JobId 6: DIR and FD clocks differ by 7 seconds, FD automatically compensating.
02-Jul 08:04 bareos-sd JobId 6: 3304 Issuing autochanger «load slot 2, drive 0» command.
02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: 3305 Autochanger «load slot 2, drive 0», status is OK.
02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: Error: 02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: Volume «KH2089L6» previously written, moving to end of data.
02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: Ready to append to end of Volume «KH2089L6» at file=1.
02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: Spooling data ...
02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: Committing spooled data to Volume «KH2089L6». Despooling 466 bytes ...
02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: Despooling elapsed time = 00:00:01, Transfer rate = 466 Bytes/second
02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: Elapsed time=00:00:01, Transfer rate=0 Bytes/second
02-Jul 08:05 bareos-sd JobId 6: Sending spooled attrs to the Director. Despooling 0 bytes ...
02-Jul 08:05 bareos-msk JobId 6: Bareos bareos-msk 17.2.6 (19Jun18):