Всем привет! Есть сервер Dell R330. Системa на RAID1, первый вылетел. Сбойный диск был заменён на аналогичный, этот диск сконвертирован в RAID Capable Disk. В iDrac у него статус Ready.

Как теперь добавить этот диск в массив? У меня есть доступ к ОС на сервере (Ubunru Server 18.04 LTS), установлена утилита perccli.

Вот вводные данные (из вывода perccli /c0 show):

TOPOLOGY :
========

----------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type  State BT      Size PDC  PI SED DS3  FSpace TR 
----------------------------------------------------------------------------
 0 -   -   -        -   RAID1 Dgrd  N  111.25 GB dflt N  N   dflt N      N  
 0 0   -   -        -   RAID1 Dgrd  N  111.25 GB dflt N  N   dflt N      N  
 0 0   0   -        -   DRIVE Msng  -  111.25 GB -    -  -   -    -      N  
 0 0   1   32:1     1   DRIVE Onln  N  111.25 GB dflt N  N   dflt -      N  
----------------------------------------------------------------------------

VD LIST :
=======

----------------------------------------------------------------
DG/VD TYPE  State Access Consist Cache Cac sCC      Size Name   
----------------------------------------------------------------
0/0   RAID1 Dgrd  RW     No      NRWTD -   OFF 111.25 GB system 
----------------------------------------------------------------

PD LIST :
=======

-----------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG      Size Intf Med SED PI SeSz Model                 Sp 
-----------------------------------------------------------------------------
32:0      0 UGood -  111.25 GB SATA SSD N   N  512B KINGSTON SA400S37120G U  
32:1      1 Onln  0  111.25 GB SATA SSD N   N  512B KINGSTON SA400S37120G U  
32:2      2 JBOD  -   1.745 TB SATA SSD N   N  512B INTEL SSDSC2KB019T7   U  
32:3      3 JBOD  -   1.745 TB SATA SSD N   N  512B INTEL SSDSC2KB019T7   U  
32:4      4 JBOD  -   1.745 TB SATA SSD N   N  512B INTEL SSDSC2KB019T7   U  
-----------------------------------------------------------------------------

Пытаюсь добавить новый диск (32:0) в виртуальный диск v0 рейд контроллера c0, получаю:

./perccli /c0/v0 start migrate type=raid1 option=add drives=32:0
Controller = 0
Status = Failure
Description = Conversion to this Raid level is not possible.

Разобрался по оффдоке. Хотя в случае с migrate есть опция add drive, в моём случае нужно другое: вставить (insert) диск на место того, что был missing:

[code] ./perccli /c0 /e32 /s0 insert dg=0 array=0 row=0 Controller = 0 Status = Success Description = Insert Drive Succeeded. [/code]

после этого диск добавился в RAID в статусе offline, и я вручную начал rebuild:

[code] ./perccli /c0 /e32 /s0 start rebuild Controller = 0 Status = Success Description = Start Drive Rebuild Succeeded. [/code]

dpronyaev
() автор топика
Последнее исправление: dpronyaev (всего исправлений: 1)