LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

apcupsd


0

0

день добрый возникла такая проблемка стоит сабж при выдергивании шнура пишет питания нет включаешь все норм продолжает работать но если не включаешь батарея доходит до 90% пишет

<p>Remaining battery charge below limit on UPS UPS_IDEN. Doing <p>shutdown. <p>Broadcast message from root Thu Sep 9 15:48:30 2004... <p>UPS UPS_IDEN initiated Shutdown Sequence

<p>и продолжает работать мой apcusp.conf

<p>UPSCABLE smart

<p>UPSTYPE smartups

<p>DEVICE /dev/ttyS3

<p>LOCKFILE /var/lock

<p>BATTERYLEVEL 85

<p>MINUTES 3

<p>BATTERYLEVEL 90

<p>TIMEOUT 0

<p>ANNOY 300

<p>ANNOYDELAY 60

<p>NOLOGON disable

<p>KILLDELAY 0

<p>NETSERVER on

<p>NISPORT 7000

<p>EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events

<p>STATTIME 0

<p>STATFILE /var/log/apcupsd.status

<p>LOGSTATS off

<p>DATATIME 0

<p>UPSNAME UPS_IDEN

<p>WAKEUP 0

<p>UPSCLASS standalone

<p>UPSMODE disable

<p>NETACCESS true

подскажите как мне сделать чтоб он шатдаунился норм а потом при подаче питания вставал. з.ы с кабелем все норм проверял apctest , единственно что изменил это в apccontrol строку SHUTDOWN=/sbin/shutdown - поменял shutdown на halt. заранее благодарю