UPS: ippon smart winner 1500 Драйвер: blazer_usb; использую nut. ОС: Linux Mint 13 при включенном в сеть (электрическую) - lsusb -

Bus 002 Device 033: ID 06da:0003 Phoenixtec Power Co., Ltd 1300VA UPS

bisrv#upsc ippon 
battery.charge: 100
battery.voltage: 55.20
battery.voltage.high: 55
battery.voltage.low: 46
battery.voltage.nominal: 48.0
beeper.status: enabled
device.type: ups
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.version: 2.6.3
driver.version.internal: 0.04
input.current.nominal: 6.0
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 224.5
input.voltage.fault: 224.5
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 224.5
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 18
ups.productid: 0003
ups.status: OL
ups.temperature: 39.8
ups.type: offline / line interactive
ups.vendorid: 06da

отключаем из розетки - usb пропадает из lsusb. при этом проверял на 2х разных сис блоках(винда и mint) - работает


на серваке при отключении питания UPS видно все остальные устройства - клавиатуру, HASP, отваливается только UPS

bykva
() автор топика
Ответ на: комментарий от Deleted
Nov 15 09:09:53 bisrv kernel: [37288.030764] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 34
Nov 15 09:09:53 bisrv kernel: [37288.229777] usb 2-1.1: new low-speed USB device number 35 using ehci_hcd
Nov 15 09:09:53 bisrv mtp-probe: checking bus 2, device 35: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1"
Nov 15 09:09:53 bisrv mtp-probe: bus: 2, device: 35 was not an MTP device
Nov 15 09:09:53 bisrv kernel: [37288.361981] generic-usb 0003:06DA:0003.0030: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [OMRON USB UPS] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
bykva
() автор топика
Ответ на: комментарий от bykva

при этом, если запитать сервер не от UPS, а USB кабель оставить в сервере и попробовать повыключать-повключать электропитание UPS, то он виден

bykva
() автор топика
Ответ на: комментарий от bykva

при этом, если запитать сервер не от UPS, а USB кабель оставить в сервере и попробовать повыключать-повключать электропитание UPS, то он виден

ИМХО проблема в USB-контроллере материнской платы.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

но ведь другие-то устройства видны без проблем... и сам UPS виден без проблем, когда питается не от него. единственный вывод, который остается после всех этих операций, что проблема в каком-то из параметров электропитания: напряжение, частота или сила тока, которое подается на блок питания. думаю следует померить выходное напряжение на USB порту и тогда возможно станет понятно в чем дело

bykva
() автор топика
Ответ на: комментарий от bykva

Мне кажется, что при переходе с сети на аккумулятор либо какие-то помехи получаются, либо напряжение проседает ниже минимума.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

напрягу померял - стрелка даже не дернулась в момент отключения от электропитания

bykva
() автор топика

Если вы отключаете выдёргивая вилку из розетки, то разрывается не только фаза, но и нейтраль и заземление (если оно есть в розеке). Возможно помеха возникает из-за этого. Может быть не пропая средний контакт в розетке на выходе ИБП или в самом кабеле между ИБП и компьютером оборван PE-проводник (пару раз встрачал такое). Попробуйте отключать только фазу (автоматом в щитке или выключателем на удлинителе), попробуйте соединить дополнительным проводом корпус компьютера и корпус UPS (если он не из пластика, конечно).

Можете померять напряжение при выдернутом USB-шнурке между экраном USB в компе и UPS.

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

почему тогда виндовая утилита скачанная с оффсайта при эксперименте с другим системным блоком этот UPS видит без каких либо проблем? Спасибо за ваш совет, попробую после выходных

bykva
() автор топика
Ответ на: комментарий от bykva

Не знаю почему, я пока не совсем понял ,в какой конфигурации работает, а в какой — нет. Возможно, что проблемы в экране USB провода, допустим, у проблеммного Линукс-сервера в порту USB экран не подключен к корпусу компьютера.

Этот UPS при работе от сети как определяется, как low или как full speed устройство?

mky ★★★★★
()