LINUX.ORG.RU

Suse 11 сеть есть, ping к устройствам не проходит

 ,


0

1

Доброе время суток. Помогите пожалуйста. В Linux не силён. Есть машина на Suse 11, на ней работает программа для управления инкубатором. Сеть есть, с ноута машина пингуется и наоборот. Но вот к оборудованию пинг не проходит. Железо не родное, Suse работала на другой машине, но она приказала долго жить и просто перекинули винт на другое железо.

linux-x15d:~ # ifconfig
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1D:7D:E8:7C:4C
          inet addr:196.1.14.200  Bcast:196.1.14.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:5124 (5.0 Kb)
          Interrupt:220

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:344 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:344 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:286956 (280.2 Kb)  TX bytes:286956 (280.2 Kb)


Последнее исправление: Dimez (всего исправлений: 1)

Сеть есть, с ноута машина пингуется и наоборот. Но вот к оборудованию пинг не проходит

Не очень ясно, о каком оборудовании идет речь, где оно, может в другой сети и до нее просто нету маршрута?

keir ★★
()

Как правильно копировать вывод терминала — не заставляй других глаза ломать.

к оборудованию пинг не проходит

Оборудование в той же сети? На какой IP и порт нужно стучаться? Что в настройках интерфейса подключения в ПО для управления инкубатором?

Ты сейчас показал только то, что у машины есть сетевой интерфейс и он имеет IP. Этих данных явно недостаточно для диагностики.

Покажи в нормальном виде выводы по сетевым настройкам:

ifconfig -a
netstat -rn
ls -l /etc/sysconfig/network/
cd /etc/sysconfig/network/
for i in $(ls .); do echo "#FILE:" $i; cat $i; done
iptables -L -v -n

Также покажи выводы по подключению к тому IP адресу и порту оборудования:

ping -c 10 #IP
telnet #IP #PORT
traceroute -n #IP
traceroute -n -p #PORT #IP

Если не знаешь IP, то вместо этого указывай сетевое имя (и покажи ещё nslookup #NAME). Если не знаешь порт, не делай команды с ним.

Vsevolod-linuxoid ★★★★★
()
Последнее исправление: Vsevolod-linuxoid (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от d00fy

Есть компьютер с ПО Pas Reform который считывает информацию с инкубационных шкафов. Шкафы подключены к ПК через два коммутатора. IP адреса у шкафов прописаны статические, 196.1.14.2 - 196.1.14.9

Файервол отключён. Так пишет в Yast. И вот что пишет в логах: SuSEfirewall2: SuSEfirewall2 not active

linux-x15d:~ # tcpdump -ni eth2 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 10:41:26.104160 arp who-has 196.1.14.4 tell 196.1.14.200 10:41:27.104153 arp who-has 196.1.14.4 tell 196.1.14.200 10:41:28.104153 arp who-has 196.1.14.4 tell 196.1.14.200 ^C 3 packets captured 3 packets received by filter 0 packets dropped by kernel

linux-x15d:~ # sudo iptables-save # Generated by iptables-save v1.4.0 on Wed Feb 1 13:12:02 2023 *filter :INPUT ACCEPT [258:159296] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [301:161238] COMMIT # Completed on Wed Feb 1 13:12:02 2023

Конфиг BOOTPROTO='static' BROADCAST=" ETHTOOL_OPTIONS=" IPADDR='196.1.14.200/24' MTU=" NAME='RTL8111/8168B PCI-Express Gigabit Ethernet Controller' NETWORK=" REMOTE_IPADDR=" STARTMODE='auto' USERCONTROL='no'

mravm
() автор топика
Ответ на: комментарий от mravm

Пинг посылаю с первого коммутатора в который включены четыре шкафа и компьютер. Посылаю обычную комманду ping без ключей. linux-x15d:~ # ping 196.1.14.6 PING 196.1.14.6 (196.1.14.6) 56(84) bytes of data. From 196.1.14.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 196.1.14.200 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From 196.1.14.200 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable ^C — 196.1.14.6 ping statistics — 6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 5018ms , pipe 3

mravm
() автор топика
Ответ на: комментарий от mravm

Спасибо за помощь. Победил. Проблема была в сети. Сегмент большой и не хватало мощности достучаться. Установил ещё один коммутатор в качестве репитера и всё завелось.

mravm