Доброго времени суток.
Можно ли в upsmon ( NUT ) завершать работу ОС не при OB LB
ups.status: OB LB
Вопрос возник потому, что мой ИБП не позволяет явно задать порог «battery.charge.low». И через пару лет аккумулятор может не вытянуть до корректного отключения компа.
jb:/etc/nut# upsrw -u $user -p $password -s battery.charge.low=20 skp2k
Unexpected response from upsd: ERR READONLY
jb:/etc/nut# upsc skp2k
[...]
device.mfr: POWERCOM Co.,LTD
device.model: SKP-2000A S707-V1.1L
В идеале хотелось бы иметь два условия: при половине заряда запускать свой скрипт ( гасить всё что можно и сбрасывать дисковый кэш ), потом спокойно ждать OB LB с умолчальным действием ( shutdown -h +0 ), не боясь потерять данные если аккумулятор не справится.