Добваление диска в массив(HP smart array p410 controller)

 


0

1

Всем привет
Есть сервер HP ProLiant DL160 G6
raid 1+0 (диски sas)
Загорелась красная лампочка на диске, решил заменить
Заменил, но новый диск находится в состоянии fail уже двое суток.
Нужно вручную добавить в массив? у меня всегда автоматом добавлялся.
status failed

physicaldrive 1I:1:1
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 1
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 300 GB
         Native Block Size: 512
         Rotational Speed: 15000
         Firmware Revision: HPD3
         Serial Number: 6SJ1RSTL0000N1455UPN
         Model: HP      EF0300FARMU     
         Current Temperature (C): 27
         Maximum Temperature (C): 39
         PHY Count: 2
         PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown

      physicaldrive 1I:1:2
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 2
         Status: Failed
         Last Failure Reason: Timeout
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 300 GB
         Native Block Size: 512
         Rotational Speed: 15000

         Serial Number: INQUIRY FAILED
         Current Temperature (C): 23
         Maximum Temperature (C): 45
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 6.0Gbps


 



Последнее исправление: carter (всего исправлений: 1)

Смотреть логи конечно же. Вероятность того, что новый диск нерабочий тоже присутствует.

Deleted
()

Посмотреть смарт самого драйва? smartctl -a -d cciss,1 /dev/cciss/c0d0

iliyap ★★★★★
()

Тебе выше правильно написали про прошивку и smart. Проверь, что новый диск находиться в массиве:

ctrl all pd all show 
ctrl all ld all show detail

Он мог туда и не добавиться, если например на диске остались метаданные от другого массива. В этом случае делай:

rescan
ctrl slot=X pd 1I:1:2 modify erase #Это не обязательно, и скорее всего контролер скажет, что для таких фокусов нужен дополнительный лицензионный ключ
ctrl slot=X ld Y add drives=1I:1:2

А вообще, проблемы с HP Smart Array — это еще та содомия. Если есть время и нет батарейного кеша, лучше перенеси всё на mdraid и не мучайся.

Deleted
()