LINUX.ORG.RU

Где взять управляемые 12В питания внутри UPS PowerCom 625AP?

 , ,


0

1

Хочу подключить внешнюю (конечно же герметичную) батарею

Сделал тщательно заизолированные отводы в защитных металлорукавах

Хотел поставить внутрь пару кулеров для обдува транса, но не знаю откуда подать на них 12В, которые вырубаются после отключения UPS, чтобы не угробить батарею.

Фотка внутренностей UPS, особенно PCB: http://picpaste.com/pics/P1050146-MSaH394b.1464518900.jpg

Схема похожего UPS: http://picpaste.com/pics/PCM-KIN-625A-small-b1RG0x29.1464519274.jpg

но скорее всего 625A - это неуправляемый UPS а 625AP - управляемый по RS232

Еще одна схема: http://picpaste.com/pics/Schema2-xto8kmvI.1464520043.jpg это уже 625AP, но более новой ревизии с ЖК экраном и т.п.



Последнее исправление: nooby (всего исправлений: 4)
Ответ на: комментарий от nooby

это не касается упсов ценой в 50 баксов. тут тупо зарядник с ограничением тока, 13.6-13.8В. этого в принципе достаточно, хоть аккум и подкипает (за 2-3 года усыхает).

NiTr0 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от NiTr0

Хронический недозаряд - не, не слышал. (: А у уникумов с 13,6-13,8 на китайских кислотных акб он всегда и потому через год два половины емкости уже нет. никель-кадмиевые в упсы не годятся, неравномерный разряд и заряд вместе с «эффектом памяти», так же быстро гробят АКБ. гелики хороши но нуждаются в балансировке заряда и разряда по банкам с достаточно малыми допусками, что сильно усложняет схему, не подходит к предмету разговора. эйджиэм неплох по характеристикам, отличается от обычных кислотных пониженным напряжением окончания заряда, за счет конструкции сепаратора с более низким внутренним сопротивлением.

Morin ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Morin

Хронический недозаряд - не, не слышал

почитайте о работе батареи в буферном режиме что ли...

А у уникумов с 13,6-13,8 на китайских кислотных акб он всегда и потому через год два половины емкости уже нет.

ну-ну, сколько же по-вашему в буферном режиме надо аккуму?

гелики хороши но нуждаются в балансировке заряда и разряда по банкам с достаточно малыми допусками

вы вообще гелевый аккум в руках держали? где вы на нем выводы банок-то увидели для подключения балансиров???

эйджиэм неплох по характеристикам, отличается от обычных кислотных пониженным напряжением окончания заряда, за счет конструкции сепаратора с более низким внутренним сопротивлением.

не отличаются они напряжением окончания заряда. и да, в китайских упсах - таки AGM... а иногда и гель.

потому, повторюсь, учите матчасть.

NiTr0 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от NiTr0

Нафига мне это читать, я зарядками занимаюсь уже почти 20 лет. Работа в составе упса, это не буферный режим, а вполне такой активный и заряжать батарею надо полностью. Консервация батареи это другой разговор.

Конечно держал гелики, еще и пускачи с них делал, расковыряйте пластик-то, вполне все норм. То-что их делают не обслуживаемыми, то что на них не ставят балансеры, это не значит, что так и должно быть. Хороший гелик может выдать 30-50С мгновенно, что делает их очень привлекательными, однако рынок завален говнищем.

Про AGM батенька брысь читать, прекратите покупать китайское говно, тогда уведите как ваш агм вспухнет на 14,6

Morin ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Morin

Работа в составе упса, это не буферный режим, а вполне такой активный и заряжать батарею надо полностью.

Работа в дешевом упсе с постоянным подзарядом - это самый что ни на есть буферный режим. Учите матчасть.

И да, еще ни одному аккуму не поплохело от того, что ему вместо 14.7В подавали 13.6В. Более того, поставив его даже под 12.6В на год-два, хуже пластинам не станет. Зарядить - и будет как новый. А вот поставьте его под 14.6В, как вы рекомендуете - и через пару месяцев можно выбрасывать.

Конечно держал гелики, еще и пускачи с них делал, расковыряйте пластик-то, вполне все норм.

Т.е. вы заявляете, что sonnenschein - идиоты, потому что банки залили пластиком, а на самом деле надо расковырять пластик и наколхозить туда балансиры? Я правильно вас понял?

Хороший гелик может выдать 30-50С мгновенно, что делает их очень привлекательными, однако рынок завален говнищем.

Мгновенный ток зависит только от одного - от сечения проводников решетки пластин.

Про AGM батенька брысь читать, прекратите покупать китайское говно, тогда уведите как ваш агм вспухнет на 14,6

С какой радости-то ему пухнуть? Не, ну если его в буферном режиме жарить 14.6В - то да, может и усохнуть, но речь ведь кажется о нормальной эксплуатации?

И да, AGM от обычных кислотных отличается только сепаратором. Который на напряжение никак не влияет.

Потому повторюсь - учите матчасть.

NiTr0 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Morin

у меня емкая AGM из ЭТМ с купонной скидкой, получилось по цене почти самых дешевых предложений price.ru при том, что покупал в регионе

nooby
() автор топика
18 февраля 2017 г.
Ответ на: комментарий от Zubok

Помогите пс точкой подключения

Приветствую! UPS почти такой же но ситуация следующая: нужно 12 в. но чтобы не разрядить аккум. для питания 4 видеокамер. потребление около 20 ватт в ma если верить паспорту 1400. как вставить фото не вижу. ссылка на фото https://yadi.sk/d/dxVenO6U3EE2ts

alekschech
()
Ответ на: Помогите пс точкой подключения от alekschech

Приветствую! UPS почти такой же но ситуация следующая

Ты не написал какой. Видно же, что плата другая.

для питания 4 видеокамер. потребление около 20 ватт в ma если верить паспорту 1400

1400 мА каждая? Забудь. Схемы вторичного питания +12 В не смогут тебе такой ток дать. Стабилизаторы на 12 В работают только на нужды схемы и запас по току у них небольшой, они не рассчитаны на то, что к ним подключат 1400 мА. Даже если пойти по следам этого треда. Тут обсуждалось несколько вариантов (сорри, но я уже забы все, что тут написано):

1. Взять с выхода стабилизатора LM317. Максимальный ток, который он может выдать - 1.5 А, и на него уже нагружена схема. Мелочь какую-нибудь подключить еще можно, но 1400 мА никак.

2. Взять с выхода транзистора Дарлингтона, который отсоединяет и подсоединяет 12 В к вторичным потребителям. Тоже самое - не выдержит этот транзистор такой дополнительный ток.

Поэтому забудь. Бери бесперебойник достаточной мощности, ставь достаточной мощности внешний блок питания 220 В -> 12 В и в бой.

Zubok ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Zubok

модель kin-425A powercom. нет, это mA на 4 видеокамеры. Не было времени разбираться когда подключал 2 камеры напрямую к аккум., сейчас надо переделать нормально, если возможно, если такой ток взять негде, то придётся брать что-то другое.

alekschech
()
Ответ на: комментарий от alekschech

модель kin-425A powercom

А, ну тут примерно то же самое.

Не было времени разбираться когда подключал 2 камеры напрямую к аккум., сейчас надо переделать нормально, если возможно,

«Переделать нормально». Что в это понятие включается? Питать от бортового источника 12 В, который формирует свое напряжение из розетки и исключить любое подсоединение к аккумулятору? 1400 мА все равно большой ток, взять его неоткуда, кроме как из аккумулятора. Ну и не ясна причина: почему надо запитывать камеры именно от внутренних схем ИБП? В чем смысл? Вот человек, который создал этот топик ясно объяснил, что ему нужно вентиляторы для обдува поставить, и чтобы, когда ИБП отключается полностью, они оказывались отключенными от аккумулятора. И это понятная задача. А у тебя что за нужда? В чем проблемы к 220 В подключить БП нужной мощности? Его даже внутрь корпуса ИБП можно поставить.

Ну, можно, конечно, и стабилизатор LM317 в ИБП заменить на более мощный, пересчитать делитель для задачи выходного напряжения стабилизатора и, возможно, дополнительно охладить (радиатор мощнее, если потребуется), но и тут есть вопрос: достаточную ли мощность имеет трансформатор у ИБП? Последний абзац я просто так написал. Если бы ты смог доработать, то и вопроса бы в этом топике не было бы.

Zubok ★★★★★
()
Последнее исправление: Zubok (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от Zubok

нужда простая - экономия, у меня нет блока пит. на 1,5А!. к аккуму. подключал 2 камеры на 12в. и регистратор на 220 при откл. света всё работало, но была опасность убить аккум. т.к. пит. взято напрямую с него. Теперь нужно чтоб срабатывала защита от переразряда всего-то! и не покупать допы. А то получается тройное преобразование с 12-220-12.

alekschech
()