LINUX.ORG.RU
Ответ на: комментарий от Id

Ну, мало ли. Может у кого и стоят такие на работе, вот и хотелось бы узнать подробнее. А то гугль и яндекс одну рекламу выдают.

Energizer
() автор топика
Ответ на: комментарий от Energizer

Ну у нас на работе такая штука есть: двигатель, маховик и генератор. Скоро совсем развалится.

Dr_ZLO
()

да, на такую мощность нечто компактное - это или дизель (промышленно выпускаемые кстати), или батарею из топливных элементов набрать (очень дорого выйдет, но эффективно, безопасно и модно :) ), или компактный одноконтурный ядерный реактор :D

isden ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от isden

а пока дизель запускается - серверы будут на святом духе жить? или каждому серверу по маленькому ибп-шничку поставить?

дизель - это второй контур обеспечения электропитания, на случай длительных потерь, и использование ИБП никак не отменяет.

мощность, кстати, копеечная. вон у APC симметры на 1600 kW есть, для больших ЦОДов.

kes
()
Ответ на: комментарий от kes

> а пока дизель запускается - серверы будут на святом духе жить? или каждому серверу по маленькому ибп-шничку поставить?

> дизель - это второй контур обеспечения электропитания, на случай длительных потерь, и использование ИБП никак не отменяет.

> мощность, кстати, копеечная. вон у APC симметры на 1600 kW есть, для больших ЦОДов.

у нас в конторе так и построено вобщем то, на акках все живет 20 минут, а потом, если проблема не фиксится, запускается дизель.

но оригинальный вопрос то был про трехфазный ИБП :)

PS: а интересно, эти ИБП на 1600 кВт - каких они габаритов...

isden ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от isden

> у нас в конторе так и построено вобщем то, на акках все живет 20 минут, а потом, если проблема не фиксится, запускается дизель.

стандартная схема.

только мы при построении гарантированного электроснабжения не закладываемся на какие-то промежутки времени, дизель запускается сразу (ну или там через 30 секунд) после пропадания электропитания, и и дальше всё уже зависит от времени выхода дизеля на режим. частенько такое даёт заметную экономию на батарейках. :)

заодно и дизель лишний раз проверить не мешает.

> но оригинальный вопрос то был про трехфазный ИБП :)

Smart-UPS VT, от 10 до 40 kVA, вполне устраивает условиям поставленной задачи. :)

> а интересно, эти ИБП на 1600 кВт - каких они габаритов...

http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SYMF1600KH

Максимальная высота 2032.00 mm

Максимальная ширина 5486.00 mm

Максимальная глубина 1067.00 mm

Масса нетто 6376.36 КГ

Масса брутто 6576.36 КГ

kes
()
Ответ на: комментарий от Id

это оно ещё на номинальное (при полной нагрузке) время автономной работы рассчитано. можно добить батарейками. :)

kes
()
Ответ на: комментарий от kes

> заодно и дизель лишний раз проверить не мешает.

плановые проверки раз в полгода :)

> Масса брутто 6576.36 КГ

жестоко =)

isden ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Gharik

>>Может инвертор тебе нужен, дядя? Или дизель поставь, всяко лучше будет.

Нужен именно ИБП, хотя поначалу думал о простом фильтре.

Просто имеется очень дорогой и важный станок, который австрийцы, суки, максимально упростили (читай, удешевили чтобы конкурировать с китайцами) и в частности вырезали всякие фильтры. Из-за этого аппарат постоянно глючит по любому чиху, что не есть гуд.

Energizer
() автор топика
Ответ на: комментарий от Energizer

да, думаю, и в Беларусь. ценами я не занимаюсь, сумму тебе менеджеры выкатят. :)

черкни мне координаты для связи в джаббер или в мыло n@mo.pp.ru, я передам в наше Минское представительство.

kes
()

проапгрейдится решил? =)

vilfred ☆☆
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.