Еще раз убедился, что некоторые блоки нужно выносить отдельно.

Собираю тут схему на контроллере, так при стандартном подключении кварца никак не запускался. Прицепил внешний генератор тактовых импульсов, и все заработало.

★★★★★

при стандартном подключении кварца

А керамические конденсаторы какой ёмкости с ног кварца на землю посадил?

adriano32 ★★★
()
Ответ на: комментарий от Artificial_Thought

> Может он вообще микросхему на тактирование от внешнего генератора настроил и пытался затактировать от кварца.

И так и так можно

cvs-255 ★★★★★
() автор топика

>при стандартном подключении кварца никак не запускался

В некоторых экземплярах контроллеров «генератор» сделан на 1 инверторе с коэффициентом усиления <10, поэтому кварц не генерит.

Прицепил внешний генератор тактовых импульсов, и все заработало.

Я часто так делаю, причём полезно внешний генератор запускать на удвоенной частоте, а на контроллер подавать после делителя на 2. Стабильность частоты выше и иногда может понадобится частота, сдвинутая на полтакта, например, для внешних ЦАП/АЦП.

quickquest ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от adriano32

Ничего на эту тему нет в описании. контроллер кр1816ве51, память программ внешняя, вместо фьюзов 0/1 на некоторые ноги.

cvs-255 ★★★★★
() автор топика

Предпочитаю контроллеры со встроенным генератором частоты, c8051f320, например.

Zhbert ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Zhbert

> Предпочитаю контроллеры со встроенным генератором частоты, c8051f320, например.

Они почему-то дороже.

cvs-255 ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от cvs-255

Зато долбаться с ними меньше, и места на плате больше будет, ибо обвески меньше нцжно.

Zhbert ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от cvs-255

>контроллер кр1816ве51

Он сделан на n-МОП технологии и с 1 «хилым» инвертором между 18 и 19 ногами.
Поробуй заменить на КМОП: кр1830ве51 - [80C51BH], он экономичнее и стабильнее.

quickquest ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ip

> где вы такую древность достали?

В коробочке

cvs-255 ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от cvs-255

Есть ли там способ какой-нибудь отследить, выходит кварц на стабильный режим или нет?

Я почитал, думаю что 68 пФ многовато может оказаться. Насколько я знаю, многие МК ведут себя так, что если за определённый период времени кварц не выходит на стабильный режим, то сбрасывается в RESET. Попробуй поставить меньше -33, 22, 16 пф.

adriano32 ★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.