Контора по починке БП в ДС

 ,


0

2

В нашем замечательном институте «подтек» ноль, в результате 2 прогоревших насквозь сетевых фильтра, 3 БП, кондиционер и прочая мелочевка. В связи с чем встала насущная необходимость ремонта. Есть ли какие-нибудь годные конторы? (территориально лучше в какой-нибудь окрестности от м. Университет)

★★★★★

Сомневаюсь, что для БП существует коммерческий ремонт с удовлетворительным качеством, невыгодное это дело: разнообразие конструкций очень большое, а цены на новые БП — низкие.

Manhunt ★★★★★
()
Последнее исправление: Manhunt (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Manhunt

core i5 + GeForce GTX 660 Ti которые большую часть времени под нагрузкой (расчеты + визуализация). Так что это комфортное значение, с некоторым запасом.

silw ★★★★★
() автор топика

Наверняка половина этого оборудования еше на гарантии. Не говори никому, что ноль потек. Это недоказуемо.

ansky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от silw

core i5 + GeForce GTX 660 Ti

Сама по себе эта видяшка жрёт 150 Вт: http://www.nvidia.ru/object/geforce-gtx-660ti-ru.html#pdpContent=2

Пусть еще 100 Вт жрёт цпу. В сумме, с поправкой на жесткий диск, 500 Вт должно быть достаточно. Это 1500 рублей: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2140131887~LT~sel~52.5564...

Manhunt ★★★★★
()

сам почини, как Ъ-линуксоид

Harald ★★★★★
()

Фильтры явно неремонтопригодны, БП проще заменить, хотя возможно стоит разобрать один (снять крышку) и сфотографировать внутренности, кондиционер по идее должен быть ремонтопригоден.

dn2010 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ansky

Отгорание отдельных деталек сразу намекает на больше 300 V, превышение напряжения не является гарантийным случаем. Можно попробовать отсудить деньги у электриков, оно как-то чаще приводит к историям успеха. Ну и можно насчёт фильтра докопаться, почему он не сработал, там по идее варистор должен был вызвать срабатывание предохранителя.

dn2010 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от dn2010

Отгорание отдельных деталек сразу намекает на больше 300 V, превышение напряжения не является гарантийным случаем.

Ерунда, это недоказуемо. В России закон о правах потребителя не оставляет продавцу и производителю ни единого шанса на справедливость.

А у электриков ты как отсуживать собрался? Институт сам с собой судиться будет?

ansky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от no-dashi

В нашем замечательном институте

даже на такое нету средств же.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от dn2010

Отгорание отдельных деталек сразу намекает на больше 300 V

2 разные фазы от трёхфазника дадут 380

Ну и можно насчёт фильтра докопаться, почему он не сработал, там по идее варистор должен был вызвать срабатывание предохранителя.

Вряд ли удастся. Фильтр должен а) фильтровать короткиевсплески ( а не 380 на пару часов ), б) при нормальной земле в электросети.

Остаются только электрики. ИМХО.

router ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ansky

В России закон о правах потребителя не оставляет продавцу и производителю ни единого шанса на справедливость.

ИМХО, это потомуша производитель за рубь ежами. А законодатели, продавцы и потребители зависят от производителя.

Deleted
()

Подписался на тред. Ибо лежит дома горелый бп от термалтыка на полтора кВт.

Satan_Klaus ★★
()
Ответ на: комментарий от router

ну фильтры то да, оба в хлам. а БП на вид ничего так, даже не воняют сильно.

silw ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от router

2 разные фазы от трёхфазника дадут 380

при отгорании нуля эти 380 делятся пропорционально нагрузкам на фазы на две сильно неравные половинки.

Вряд ли удастся. Фильтр должен а) фильтровать короткиевсплески ( а не 380 на пару часов ), б) при нормальной земле в электросети.

Собственно любой «пилот» состоит из двух основных деталек — восстанавливаемого предохранителя, который защищает от превышения тока, и варистора, висящего за ним, который коротит предохранитель при превышении напряжения. Здесь судя по виду варистор не сработал.

dn2010 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ansky

А у электриков ты как отсуживать собрался? Институт сам с собой судиться будет?

Это если электричество в лабе не делала подрядная организация. А иначе у института с юристами в штате есть неплохие шансы поменять всё сгоревшее за их счёт.

dn2010 ★★★★★
()

Ремонт выйдет дороже новых. Ибо ручной труд, а он тут в РФ (и в Москве особенно) дорогой, т.к. нормальных специалистов настолько мало, что все они заняты ремонтом всяких ЧПУ, и оплата работ там от 6-ти значных сумм (в рублях). Те же что сидят во всяких сервис центрах в элетронике понимают чуть больше чем них*я, ибо на нормальную работу не взяли или же (о чудо!) они еще только набираются опыта (этим отнести можно, но как найти именно их?).

На будущее ставь цепочку: стабилизатор -> фильтр -> бесперебойник. Как ни удивительно, но в этом случае цепочка может сгореть (даже вся), но оборудование не пострадает.

PS: а вообще радуйся — это прекрасный повод обновить старое, пожароопасное, оборудование, на новые тихие БП. А сгоревшее толкнуть за копейки на местном радиорынке, он ведь в вашем Большом Баблищинске есть?

soomrack ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от soomrack

сейчас сношаем мозг электрикам, на тему нормальной разводки от центрального щитка. А то вчера после замены БП включили один толстый упс и все снова отключилось. Сейчас все переключили через упсы, что-то на батареях, что-то просто на фильтрующих слотах.

silw ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от silw

Упсов мало, стабилизатор все равно нужен, тем более, что он не дорогой: стоит примерно как один упс.

Электриков надо очень жестко сношать, и результат должен быть таким, что если ты лично смотришь в щиток, то тебе должно быть все понятно: что, куда, откуда, какая предельная нагрузка... Если нет — то ситуация может повториться. ЛУчше один раз долго помучаться и сделать нормально, чем потом регулярно огребать проблемы.

soomrack ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от vertexua

Вы знаете много городов, в которых есть метро Университет? И которых при этом принято в интернетах называть Дефолт Сити?

next_time ★★★★★
()