LINUX.ORG.RU

Как правильно включать и выключать 2 компа на UPS

 ,


0

1

От одного и того же UPS запитаны 2 компа:

Первый относительно мощный около 200Вт

Второй потребляет мало около 30Вт

Сейчас UPS-ом через NUT управляет первый комп (прожорливый)

При отправке команды FSD по расписанию он вырубается

UPS продолжает работать как и маломощный комп

Если при этом электричества долго нет, и UPS через несколько десятков минут расходует весь свой запас, то он вырубает все нагрузки и потом после появления питания заряжается и опять включает все нагрузки

Проблема в том, что если после выключения мощного, но до еще до исчерпания запаса UPS появляется напруга, то мощный комп так и не обесточивается и остается в ACPI состоянии «выключен», хотя в BIOS и стоит включаться всегда, но передерга питания то не происходит, поэтому включение не срабатывает

Как это можно решить?

Для начала хотя бы вручную со второго маломощного компа получить возможность включить мощный комп.

Наверно, можно попытаться

1) отправкой сообщения WOL (Wake on LAN) со второго компа на первый

2) перед выключением мощного прописывать у него аппаратное расписание на включение через столько то минут, превышающих время разряда маломощным компом + время перезаряда батарей

3) переключить управление UPS на маломощный комп и управлять с него розетками, т.е. искусственно делать передерг питания для мощного компа, даже если 220 вернулось раньше времени, чтобы мощный комп стартанул по настройке BIOS «После потери питания запускаться ВСЕГДА»



Последнее исправление: nooby (всего исправлений: 2)

Проблема в том, что если после выключения мощного, но до еще до исчерпания запаса UPS появляется напруга, то мощный комп так и не обесточивается и остается в ACPI состоянии «выключен», хотя в BIOS и стоит включаться всегда, но передерга питания то не происходит, поэтому включение не срабатывает

Настрой WoL на большом компе. При возвращении питания с мелкого компа буди большой комп.

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от vel

в upssched-cmd запускаю скрипт, внутри которого:

#! /bin/sh

sync &

ssh atom «screen -dm /bin/sh -c 'sleep xxm; /xxx/awake_home_server.sh'» &

sleep 5s;

shutdown -Ph now &

#upsmon -c fsd;

exit 0;

sanyock ★★
()
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 1)

Если отключения питания частые и продолжительные, то предпочтительнее последний вариант, причём, слабый комп не должен ждать полного разряда АКБ, а выключать ИБП пораньше. Чем меньше глубина разряда АКБ, тем больше циклов заряд/разряд она выдержит.

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

не то чтобы регулярные, но кратковременные на пару минут случаются раз или несколько в месяц

акки долгоживущие Delta HRL, вроде как расчитанные на глубокий разряд

да и UPS же дает отсечку не когда у него контроллер из-за недостатка питания отваливается, а по достижению некого минимально допустимого напряжения батареей

Eaton - не хухры мухры :)

а кто-нибудь что-нибудь знает положительное или отрицательное про батареи: http://prosolar.ru/ru/component/virtuemart/akkumulyatory/agm-12v-i-2v

интересно, если прицепить к PowerCom 625Kin http://hard.rozetka.com.ua/powercom_kin_625ap/p100511/

соточку AH, то у него зарядник не накроется? видел упоминанию, что его и к авто аккам цепляли, вроде нормально

сотка AH при 12V - это больше Квтч, и потом повесить на него маломощный комп, это больше суток резервного питания

для экспериментов PowerCom - самое то, его почти не жалко, не то, что Eaton

sanyock ★★
()
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от sanyock

про подключение автомобильного к PowerCom:

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=5230&view=findpost&p=35824

пишут, что используется стабилизатор тока зарядки

но якобы перегревается во время длительной разрядки
понятно можно добавить кулер внутрь
но у меня и нагрузка для него планируется в 10 раз меньше номинала, может быть и греться особо не будет даже после нескольких часов или десятков часов работы?

обслуживаемый автомобильный для дома конечно не дело, а герметичные на 40-100AH наверно самое оно?

sanyock ★★
()
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от sanyock

интересно, кстати, какие лучше аккумуляторы для использования в PowerCom, где постоянная подзарядка 0.7А

GEL или AGM?

sanyock ★★
()
Ответ на: комментарий от sanyock

мне кажется, надо попробовать такую батарейку:

http://shop.solarhome.ru/12v-akkumulyator-prosolar-r-ra12-40dg.html

Гель, а значит, скорее всего не боится перезарядки и перегрева
40AH*12V - это примерно 500Втч, т.е. больше 10 часов работы маломощного компа 30Вт даже с учетом потерь на инверторах

sanyock ★★
()
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от sanyock

Это ваше дело, но все производители рисуют одинаковые графики, на память, 200-300 циклов при 100% разряде, 1000 (может быть 2000) циклов при 30% разряде.

Понятно, что 300 циклов вам хватит надолго (если пару раз в месяц).

а по достижению некого минимально допустимого напряжения батареей

Само собой. Только минимальное допустимое напряжение нормировано на ячейку (банку). А они все стареют по разному, загоняя АКБ до 10,5 В никто не гарантирует что на каждой ячейке будет 1,75 В, запросто может быть, что на 5 будет 1,77 В, а самой слабой 1,65 В и её это уже вредно. И с каждым циклом разряд/заряд самой слабой ячейке будет хуже и хуже. Это не мои фантазии, я сверлил старый АКБ на 17 Ач, чтобы добратся до перемычек и измерял напряжение при разряде.

По поводу подключени 100 Ач, ИМХО, ничего страшного не случится. Не разбирал PowerCom, но ИБП как правило имеет ограничитель тока в цепи заряда, поэтому ток заряда на начально этапе не будет зависеть от ёмкости АКБ. Обычно проблема это разряд АКБ, так как зачастую ИБП не расчитаны на длительную работу инвертора (у них нет вентилятора) радиаторы транзисторов и трансформатор прилично греются, и либо сами перегреваются, либо нагревают что-то другое. Ну и заряд свинцового АКБ малым током (по сравнению с номинальным) не даст номинальную ёмкость (100 Ач) из-за альфа модификации оксида свинца.

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

появилась идея запитать маломощный комп от
одного из
http://www.ebay.com/bhp/pico-atx
в них есть защита от КЗ, хотя бы в навореченных моделях?

и включить в цепь PCB из какого-нибудь UPS kit типа OpenUPS

и потом в ATX, т.е. чтобы получилось примерно так:

Батарея AGM 12В <-> предохранители <-> OpenUPS PCB

ATX PSU мощного компа 12V -> предохранители -> OpenUPS PCB -> PicoATX->Atom

с Atom можно рулить одновременно UPS Eaton мощного компа и OpenUPS

Посоветуйте аналоги OpenUPS http://www.mini-box.com/OpenUPS

sanyock ★★
()
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от sanyock

У этого написано, что есть защита от КЗ:

http://www.ebay.com/itm/DC-12V-250W-mini-Pico-PSU-PC-ATX-Power-Supplies-Atom-...

Но КЗ это плохо, что вы задумали, вроде ведь хотели просто материнку подключить?

Про openUPS не знаю. Возможно, что есть подешевле. Вам ведь по сути управляемый (через USB) источник напряжения + вольтметр и желательно термометр, передающие данны в комп. А балансировка по батареям (как у openUPS) для обычной свинцовой АКБ бесполезная фича. Вот если заморачиватся и покупать отдельные банки ячейки панцирного типа, тогда да, полезна.

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

а зачем тогда схемы свинцовых UPS ников такие навороченные?

сначала заряд до 14.xВ, потом перевод в буферный режим 13.xВ

насколько я понял, OpenUPS позволяет запрограммировать в него любую последовательность зарядки, даже для непредусмотренной в нем изначально химии батареек

sanyock ★★
()
Ответ на: комментарий от mky

что вы задумали, вроде ведь хотели просто материнку подключить?

да подумал, что хорошо бы контачить с 220 только через один относительно качественный ATX блок, а все остальное соединять по низковольтным линиям

sanyock ★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.