Хочу купить ИБП, понятное дело, сразу смотрю на APC, т.к. там с софтом под Линукс всё в порядке (по крайней мере было). Но APC — это немного дороговато, хотя и терпимо, но, всё же, хотелось бы узнать, нет ли чего подешевле, но тоже с линуксовым софтом. Хочу, чтобы демон умел рапортовать основную статистику (вольтаж, потребляемая мощность, заряд), а также умел выполнять произвольные хуки при пропадании/появлении напряжения.

Через него будет включен домашний комп-роутер, так что рэковые и промышленные решения можно не вспоминать.

Советуйте.

Ответ на: комментарий от silw

Это я уже и так читаю, мне хотелось бы историй успеха от живых людей с живыми упсами.

post-factum ★★★★★
() автор топика
Последнее исправление: post-factum (всего исправлений: 1)

[возможно вредный совет]Бери самый простой ИБП бытовой, потом когда батарея начнет умирать, просто выкидывай и покупай новый за те же деньги, он уже будет лучше. Это лучше чем бегать потом искать батарею (аккумулятор, а он еще и тяжелый со всеми вытекающими из этого минусами) или рисковать подорваться вместе с аккумулятором если ты рискнешь его самостоятельно восстановить. Да если честно, очень удивлен, что на каждом шагу нет сервисов по замене и восстановлению аккумуляторов как есть для машин, казалось бы ничего сложного.

anonymous_sama ★★★★★
()

сразу смотрю на APC, т.к. там с софтом под Линукс всё в порядке

В порядке, если не попасть на модель с протоколом Mikrolink. Надо обращать внимание на наличие, дополнительно, MODBUS:
http://sourceforge.net/p/apcupsd/mailman/message/32911931/

AS ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous_sama

Это лучше чем бегать потом искать батарею

А что её искать ? Как будто это дефицит...

Да если честно, очень удивлен, что на каждом шагу нет сервисов по замене и восстановлению аккумуляторов

Там ничего восстанавливать не надо, надо просто менять. В APC Smart батарея легко меняется.

AS ★★★★★
()

Powercom поддерживает. Только нужен интерфейс RS-232.

UNiTE ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous_sama

Да нет проблем с заменой на неродные АКБ.

за последние 15 лет я встречал в ИБП только 3 типа АКБ

6V 6-7-9Ah 151x34x94 мм (в одноюнитовых упсах) 12V 7-9h 151х94х65 мм ( в мелких упсах ) 12V 12Ah 151x94x99

И один раз, очень давно видел 6V 12Ah

Гугление про АКБ в конкретной модели ИБП обычно сразу дает результат. Стоимость неродных в 2-5 раз ниже.

Если АКБ один, то все совсем просто, если их 2 то, чуть сложнее, а если их 8, то просто тяжело.

После смены АКБ их обязательно нужно зарядить и разрядить пару раз с замером времени!

C nut проблем нет.

vel ★★★★★
()

нет ли чего подешевле, но тоже с линуксовым софтом

У меня powercom. Про софт от производителя ничего не слышал, но nut их поддерживает хорошо. При работе от батарейки при снижении заряда штатно гасит комп.

~# upsc skp2k
battery.charge: 100
battery.charge.low: 25
battery.charge.warning: 40
battery.date: 2010/01/01
battery.runtime: 2816
battery.type: PbAc
device.mfr: POWERCOM Co.,LTD  
device.model: SKP-2000A  S707-V1.1L
device.serial: 3A3-0000-0001  
device.type: ups
driver.flag.ignorelb: enabled
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.productid: 00a3
driver.parameter.vendorid: 0d9f
driver.version: 2.6.4
driver.version.data: PowerCOM HID 0.3
driver.version.internal: 0.37
input.frequency: 50.0
input.voltage: 222.0
input.voltage.nominal: 220
output.frequency: 50.0
output.voltage: 222.0
output.voltage.nominal: 220
ups.date: 2010/01/01
ups.load: 18
ups.mfr: POWERCOM Co.,LTD  
ups.model: SKP-2000A  S707-V1.1L
ups.productid: 00a3
ups.serial: 3A3-0000-0001  
ups.status: OL
ups.test.result: Done and passed
ups.vendorid: 0d9f
router ★★★★★
()

у меня стоит ippon Back power Pro 500, счас попробую через nut завести, до этого работал просто как батарея.

splinter ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от vel

за последние 15 лет я встречал в ИБП только 3 типа АКБ

На самом деле их побольше. Причём есть одного размера и напряжения, но разной ёмкости.

AS ★★★★★
()

Бери APC и после подыхания родного аккумулятора покупай туда как все Fiamm/CSB. APC их же и ставит, только CSB под наклейкой APC уж очень неприлично стоит :)

Deleted
()
Ответ на: комментарий от AS

разница в 2Ач - пофиг!

Были 7Ач стали 9, были 11 стали 13.

Единственная засада с которой пришлось столкнуться 1 раз - это разная высота АКБ (на 1 или 2 мм выше). В APC smart 1000 запихнул с трудом, а когда тот вспух через 5 лет, то пришлось разбирать весь ИБП чтоб их вытащить...

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от post-factum

Да, через usb и подключен

~# egrep -v '^\s*(#|$)' /etc/nut/ups.conf
[skp2k]
        driver = usbhid-ups
        port = auto
        vendorid = 0d9f
        productid = 00a3
        desc = "powercom skp 2000A"
        ignorelb
        override.battery.charge.low = 25
        override.battery.charge.warning = 40

router ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous_sama

Найдешь-найдешь. В некоторых магазинах, правда, рассказывают сказки кви-про-кво «лучше купите новый». В этих магазинах вообще лучше ничего не покупать :)

slackwarrior ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Deleted

только CSB под наклейкой APC уж очень неприлично стоит :)

Это не CSB стОит, а наклейка APC дорогая. ;-) Кстати, чаще в APC, всё же, барыжит Panasonic-ами...

AS ★★★★★
()
Последнее исправление: AS (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от splinter

У меня такой был... Умер при активной помощи самозапускающегося сервака.

slackwarrior ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от post-factum

А про Eaton что скажешь ?

Я ссылку чуть раньше давал про Microlink/MODBUS. Там, среди прочего, есть такая фраза от Ted Mittelstaedt:

«This was a problem because at the time Eaton was very heavily supporting NUT (they hosted their website) and the Linux community was incensed at APC and many began shifting to NUT and Eaton UPSes (powerware and MGE)».

Наверное, косвенно, это может означать, что у Eaton должно быть не плохо с NUT.

AS ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от slackwarrior

Да нет, мне бесполезно что-то втирать, я в таких случаях задаю какой-нибудь вопрос консультантам, на который они не могут ответить. Дело было лет пять назад в небольшом городе. Я проклял все пока искал батарею. Думаю сейчас все конечно лучше.

anonymous_sama ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от slackwarrior

А то сказочники в магазинах говорят «таких нету»

Это да. Сказочники. Даже в RT-шки набрать в картридж можно. Который, якобы, неразборный.

AS ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous_sama

Я проклял все пока искал батарею. Думаю сейчас все конечно лучше.

Оно и тогда нормально было. Другой вопрос, что от размера города может зависеть.

AS ★★★★★
()

FSP Vesta 1000

Дружит с NUT (как через USB, так и через COM) нормально. Конфиг /etc/ups/ups.conf:

	driver = blazer_usb
	subdriver = cypress
	vendorid = 0665
	productid = 5161
	port = auto
	desc = "FSP Vesta 1000"

Вот, что отображает:

# upsc fsp1000
battery.charge: 100
battery.voltage: 26.90
battery.voltage.high: 26.00
battery.voltage.low: 20.80
battery.voltage.nominal: 24.0
device.type: ups
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.productid: 5161
driver.parameter.subdriver: cypress
driver.parameter.vendorid: 0665
driver.version: 2.7.2
driver.version.internal: 0.11
input.current.nominal: 5.0
input.frequency: 49.9
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 217.3
input.voltage.fault: 217.3
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 217.8
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 19
ups.productid: 5161
ups.status: OL
ups.type: offline / line interactive
ups.vendorid: 0665

Также поддерживается тест батарей:

# upscmd -l fsp1000
Instant commands supported on UPS [fsp1000]:

beeper.toggle - Toggle the UPS beeper
load.off - Turn off the load immediately
load.on - Turn on the load immediately
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
test.battery.start - Start a battery test
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test

Deep и Quick не работают (у меня), но они особо и не нужны. Настроен демон, который корректно рубит ПК при критическом уровне батарей.

Сори за длиннопост, но из песни слов не выкинешь. Может кому пригодится...

ephecaff
()
Ответ на: комментарий от AS

Я в курсе про дорогую наклейку :)

Сколько потрошил APC-шки, везде CSB или Fiamm стоял.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от anonymous_sama

Да если честно, очень удивлен, что на каждом шагу нет сервисов по замене и восстановлению аккумуляторов как есть для машин, казалось бы ничего сложного.

Как оказалось, батарея для aps1500 это два мотоциклетных необслуживаемых аккумулятора. За 8 лет сменил два комплекта, фирменные не покупал. Нашёл похожие по характеристикам мотоциклетные, дёшево и сердито. Всё работает, калибровка проходит, нагрузку штатно держит.

Jameson ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от post-factum

годные, но не тестировал с линем мониторинг

NiTr0 ★★★★★
()

APC — это немного дороговато

есть APC, а есть все остальное... советую все же поискать на вторичном рынке, лишь бы электроника была целая, а батарейки везде стоят одинаково.

Lordwind ★★★★★
()
8 ноября 2015 г.
Ответ на: комментарий от Lordwind

Powercom, например, по качеству мне больше нравится чем APC, Ippon делает говно, но их много покупают в силу дешевизны, APC где-то в четвёрочку по пятибальной шкале метит, у него хрупких деталек, чувствительных к условиям эксплуатации, хватает, и проблем с обслуживанием.

dn2010 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от dn2010

Powercom сравним с десктопными APC и оба немногим лучше Ippon. Настоящие APC только серверные и там у них нет адекватных конкурентов.

Lordwind ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Lordwind

Серверные APC конечно обладают богатой историей и их схемотехника в целом удовлетворяет требованиям, но они не супер по устройству и по работе, и отказавших модулей симметры я видел за время работы достаточно. Я бы поставил твёрдую четвёрку, при любой нештатной ситуации с питанием или охлаждением вероятность отказа модуля излишне велика.

dn2010 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от router

Как ты его завел? У меня в Debian8 так и не получилось (
провода проверил
в lsusb виден
может есть какая фишка? можешь выложить все конфиги, которые настраивал?

anonymous
()
Ответ на: комментарий от anonymous

Именно в debian8 пока никак. После обновления демоны nut очень хотят сертификаты, которые я пока не использую

В debian 7 было так:

[skp2k]
        driver = usbhid-ups
        port = auto
        vendorid = 0d9f
        productid = 00a3
        desc = "powercom skp 2000A"
        ignorelb
        override.battery.charge.low = 25
        override.battery.charge.warning = 40

Когда разберусь, как заставить nut работать в debian 8, напишу сюда

router ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous

Переустановил nut, в конфиги добавил тот же ибп и тех же пользователей, но проблема исчезла, nut работает. Подробнее не разбирался

# cat /etc/debian_version 
8.2
# systemctl list-unit-files | grep nut
nut-client.service                         enabled
nut-driver.service                         static
nut-monitor.service                        enabled
nut-server.service                         enabled
# for conf in *; do echo $conf ; cat $conf | egrep -v '^\s*(#|$)' | sed -e 's/^/\t/' ;done
nut.conf
        MODE=standalone
ups.conf
        maxretry = 3
        [skp2k] 
                driver = usbhid-ups
                port = auto
                vendorid = 0d9f
                productid = 00a3
                desc = "powercom skp 2000A"
                ignorelb
                override.battery.charge.low = 25
                override.battery.charge.warning = 40
upsd.conf
        LISTEN 127.0.0.1 3493
upsd.users
                [upsmon1]
                        password = password1
                        upsmon master
                [user2]
                        password = password2
                        actions = SET
upsmon.conf
        MONITOR skp2k@localhost 1 upsmon1 password1 master
        MINSUPPLIES 1
        SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
        POLLFREQ 5
        POLLFREQALERT 5
        HOSTSYNC 15
        DEADTIME 15
        POWERDOWNFLAG /etc/killpower
        RBWARNTIME 43200
        NOCOMMWARNTIME 300
        FINALDELAY 5
upssched.conf
        CMDSCRIPT /bin/upssched-cmd
root@jb:nut# upsc -l
Init SSL without certificate database
skp2k
root@jb:nut# upsc skp2k | head -n 5
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.charge.low: 25
battery.charge.warning: 40
battery.date: 2010/01/01
battery.runtime: 2816

в /var/log/syslog после запуска:

upsdrvctl[24168]: Using subdriver: PowerCOM HID 0.4
upsdrvctl[24168]: Network UPS Tools - Generic HID driver 0.38 (2.7.2)
upsdrvctl[24168]: USB communication driver 0.32
upsdrvctl[24168]: using 'battery.charge' to set battery low state
upsdrvctl[24168]: Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.2
usbhid-ups[24185]: Startup successful
upsd[24186]: fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
upsd[24186]: listening on 127.0.0.1 port 3493
upsd[24186]: listening on 127.0.0.1 port 3493
upsd[24186]: Connected to UPS [skp2k]: usbhid-ups-skp2k
upsd[24186]: Connected to UPS [skp2k]: usbhid-ups-skp2k
upsd[24187]: Startup successful

upsmon[24210]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
upsmon[24210]: UPS: skp2k@localhost (master) (power value 1)
upsmon[24210]: Using power down flag file /etc/killpower
upsmon[24211]: Startup successful
systemd[1]: nut-monitor.service: Supervising process 24212 which is not ou.
upsmon[24212]: Init SSL without certificate database
upsd[24187]: User upsmon1@127.0.0.1 logged into UPS [skp2k]

router ★★★★★
()