LINUX.ORG.RU

ИБП для серверов

 


1

2

Добрый день!

Какая есть практика использования ИБП для серверов? Обязательно ли использовать online (с двойным преобразованием) или можно брать линейно-интерактивные ИБП?

Смотрю на продукцию Eaton 5/9 серий, если что.

На серверах СУБД + приложения.

★★★★★

Онлайн или двойное преобразование даёт меньшее время переключения на батарею и стабилизированный ток, 220 вольт 50 Гц.

Линейно-интерактивные не так хорошо стабилизирует выходное напряжение и время переключения на батарею у них выше.

kostik87 ★★★★★
()

Пользуем елтену онлайн, даже в эко моде когда идет потдержание батареии и серванты питаются по байпасс переключение на инвекторы при потере нагрузки происходит момениально. Пока только один минус банки бывает хлопают, решение банки вынесли в подвалы, стойки с сервантами и ибп на 1/2-ом этажах

julixs ★★★
()
Последнее исправление: julixs (всего исправлений: 1)

Обязательно ли

Нет, не обязательно. Всё зависит от требований и бюджета. По-моему в первую очередь стоит не экономить на мощности, убедиться что батареи можно менять не отключая ИБП от сети, ну и вовремя их менять (они дохнут даже если свою резервную функцию ни разу не проявили, просто от времени простоя под напряжением).

firkax ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от julixs

Пользуем елтену онлайн

Пока только один минус банки бывает хлопают, решение банки вынесли в подвалы

Ничего себе!

Harliff ★★★★★
() автор топика

Всем спасибо за ответы!

Продолжаю покупать для серверов ИБП с двойным преобразованием!

Harliff ★★★★★
() автор топика