Имеется старинный ИБП. (Manufacturing date: 02/02/2005)

Реле ещё родные, но электролиты уже заменены лет 5 назад. При замене ёмкостей плату usb не трогал.

В лога стало часто появлятся

[Вс июн 16 23:31:52 2024] usb 3-1: USB disconnect, device number 17
[Вс июн 16 23:31:52 2024] usb 3-1: new low-speed USB device number 18 using xhci_hcd
[Вс июн 16 23:31:53 2024] usb 3-1: New USB device found, idVendor=051d, idProduct=0002, bcdDevice= 0.06
[Вс июн 16 23:31:53 2024] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[Вс июн 16 23:31:53 2024] usb 3-1: Product: Smart-UPS 1000 FW:600.3.I USB FW:1.5
[Вс июн 16 23:31:53 2024] usb 3-1: Manufacturer: American Power Conversion
[Вс июн 16 23:31:53 2024] usb 3-1: SerialNumber: AS0506121766
[Вс июн 16 23:31:53 2024] hid-generic 0003:051D:0002.0019: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Device [American Power Conversion Smart-UPS 1000 FW:600.3.I USB FW:1.5] on usb-0000:07:00.3-1/input0
Особенно если рядом подключить что-нибудь.

Никто не сталкивался?

★★★★★

Наконец я разобрал ИБП и нашёл плату с usb интерфейсом и шлейф к нему.

Ссылки на яндекс-диск

Сама плата

На ней один электролит 4.7 мкФ на 25V. Хочу выпять и померить что от него осталось.

Шлейф со стороны платы и со стороны платы ИБП

Смущает конструкция шлейфа. Контакты не окисляются на месте проколов проводников?

Смущает отсутствие экранирования - рядом силовой трансформатор и пара дросселей

vel ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от vel

Там же скорей всего древнючий USB с детскими скоростями типа 12 Mbps, ему плевать на помехи, зачем ему экранирование. Это не DisplayPort на 40 гигабитов.

Контакты, которые шлейф соединяет, прозвонить вроде должно быть несложно, если есть сомнения - проверь.

vbr ★★★★★
()
Последнее исправление: vbr (всего исправлений: 1)

Электролит оказался нормальным. Ёмкость 4.5 мкФ.

На плате есть место под нераспаянный электролит ( фото платы правый нижний угол C2002A и под smd C2000A)

Взял самый маленький конденсатор (из имеющихся в запасе) 22мкФ/50V и впаял его на пустое место для С2002А.

Заменил USB кабель. Был 3 м., заменил на 1.5 м. с фильтром!

Собрал все включил. Проделал несколько раз подключение прибора который раньше гарантировано давал сбой по USB. Пока все работает.

А вот дальше случилось интересное и непонятное. У меня есть 2 мультиметра MASTECH MY65 и MASTECH MS8268 (напряжение, ток и сопротивление оба прибора показывают почти идентичные). А вот с измерением ёмкостей получилась какая-то хрень.

Я взял старые кондесаторы (которые были выпаяны из этого ИБП) и измерил их ёмкость.

Для конденсаторов 4.5мкФ/25V и 22мкФ/50V оба тестера показали практически одинаковые результаты, а вот на трёх кондесаторах 22мкФ/25V разница оказалась в 2 раза. MS8268 сказал, что всё хорошо, 20-21 мкФ, MY65 сказал, что там всего 11-13 мкФ.

Именно замена этих конденсаторов 5 лет назад вернул к жизни этот ИБП.

Вот и верь после этого измерительной технике :(

Жель что эти тестеры не умеют измерять ESR для конденсаторов.

vel ★★★★★
() автор топика