APC Back-UPS Pro 1400. Как подключить?


0

0

Есть необходимость подключить сабж, чтобы корректно "гасить" сервер, когда батареи "на исходе".
Кто такое делал? Поделитесь, если можно.
Скачана последняя версия демона для мониторинга напряжения apcupsd-3.8.5
Всё нормально откомпилировалось, но вот проблема с кабелем.
У кого есть схема распайки такого кабеля? А то ругается, что не может
соединится с упсой, через серийный порт.
Заранее благодарности.

Да должен он со стандартным кабелем работать, в пакете куча ридмишек, почитай, есть в них и как под бэкпро сконфигурить, и даже распайки проводов.

lvi ★★★★
()
Ответ на: комментарий от lvi

К сожалению не пошло.
Читано было на несколько раз. Был спаян инженером кабель с транзистором, диодом, резисторами шнур.. Всё как в описании..
Но ничего не помогает.
Из каталога исходников:
./apctest


2003-02-21 17:36:20 apctest 3.8.5 (4 January 2002) redhat
Checking configuration ...
sharenet.type = DISABLE
cable.type = APC_940_0095A (smart)

You are using a SMART cable type, so I'm entering SMART test mode
mode.type = BKPRO
Setting up serial port ...
apctest FATAL ERROR in apcserial.c at line 173
PANIC! Cannot communicate with UPS via serial port.
apctest FATAL ERROR in apcserial.c at line 173
PANIC! Cannot communicate with UPS via serial port.
apctest error shutdown completed

Вот и всё, к сожалению.

ShadowMan
() автор топика

Там скорее всего проблема со скоростью порта.
А демон сам изменить ее не может, или не хочет...
Бывает что надо 2400 или 9600. И еще там по-моему заводится
новый юзверь pwrshute или что-то вроде того, так если демон
от его имени пашет, то может ли этот юзер из порта читать?

anonymous
()

Разобрался.
Там оказывается есть ещё один вид распайки кабеля.
Что самое интересное - с тем же названием, но другой.
Вопрос "почему?" - выглядит довольно риторически. ;)
Всем спасибо.

ShadowMan
() автор топика